La commande ( depuis l'intérieur de notre immeuble ) d'ouverture de la porte d'entrée qui est à ventouses est assurée par un bouton-poussoir NF ( qui comporte une partie mécanique ) dont la fiabilité n'est pas de 100% puisque tombé en panne 2 fois, donc inopérant et donc avec des occupants bloqués à l'intérieur car les ventouses sont restées alimentées. J'estime que la sécurité de notre installation est en cause en cas d'évacuation forcée. Voici mes questions :
-existe t il des boutons poussoirs fiables à 100%?
-la solution est elle le doublement de ce bouton poussoir, les 2 étant montés en série ( l'un des 2, sollicité, coupera le courant ) étant entendu qu'il y a peu de chance que les 2 tombent en panne en même temps ?
-autre solution?
Merci
Zaroc
Re: bouton- poussoir porte à ventouses
Posté : lun. 15 avr. 2013 12:19
par RFco
bonjour
il est rare qu'un bouton soit défaillant, mais oui, ca arrive
prendre par exemple ceci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=038023
@+
Re: bouton- poussoir porte à ventouses
Posté : lun. 15 avr. 2013 12:21
par RFco
le bouton n'est il pas NO+NF???
Re: bouton- poussoir porte à ventouses
Posté : lun. 15 avr. 2013 12:27
par zaroc
Oui,il s'agit d'un NO-NF mais en quoi cela change t il le problème que je soulève?
Re: bouton- poussoir porte à ventouses
Posté : lun. 15 avr. 2013 13:07
par RFco
zaroc a écrit :Oui,il s'agit d'un NO-NF mais en quoi cela change t il le problème que je soulève?
pas grand chose en effet, mais j'ai répondu un peu plus haut
Re: bouton- poussoir porte à ventouses
Posté : lun. 15 avr. 2013 13:41
par Kirchhoff
Bonjour à tous,
Bonjour zaroc ,
Le probléme est peut être dans le transfert d'énergie entre le poussoir et le récepteur.
Quelle est la puissance des ventouses?
Quelle est la puissance ou l'intensité admisible du poussoir?
Le tout est calculable par la premiére loi d'OHM.
A vous lire.
Cordialement.
Re: bouton- poussoir porte à ventouses
Posté : lun. 15 avr. 2013 15:07
par zaroc
Mes pannes de poussoir étaient des pannes mécaniques, me semble t il et non dues à une mauvaise adéquation en terme de puissance entre poussoir et ventouses. Quant à la puissance respective des 2 organes, celle admise par le poussoir et celle absorbée par les ventouses, ma foi, je n'en sais rien...sauf que les ventouses sont des 300 kg ( intensité 0,5 à 1 Amp x 12v x 2 ventouses = 12 à 24 VA sous toutes réserves, mes souvenirs scolaires en électricité étant très vagues...)
À vous lire
Cordialement
Zaroc
Re: bouton- poussoir porte à ventouses
Posté : lun. 15 avr. 2013 17:04
par Candela
Bonjour,
Une ventouse, c'est un électro-aimant, donc presque une self pure. Votre inter a-t-il été prévu pour couper ce genre de courant? Si c'est un poussoir classique il se peut qu'il n'ait pas résisté à un usage intensif ...et réputé "dur".
Un poussoir d'un autre type, en série et en secours est sans doute une bonne idée.
Cordialement
Re: bouton- poussoir porte à ventouses
Posté : lun. 15 avr. 2013 17:23
par RFco
puisque le bouton a en plus une action mécanique, c'est qu'il est prévu (à la base du moins, par le fabricant) pour des ventouses, a voir la marque, le modèle...
Re: Bouton poussoir porte à ventouses
Posté : lun. 15 avr. 2013 20:24
par Kirchhoff
Bonsoir à tous,
Il faut expliquer la panne mécanique: Vandalisme, Amorçage des contacts, matériel obsolète.
Peut être une liaison trop grande entre le récepteur et l'émetteur; créeant une chute tension, provoquant des dysfonctionnements.
Mesures des tensions et intensités sont les maîtres mots du dépannage.