Bonjour,
selmani compte a écrit :
- Tension d'alimentation: (400V /3PH / 50Hz).
- Puissance absorbée: 8.6 KW.
- Intensité absorbée : 19.6A;
- Intensité Spunto :
Q1 :Est-ce q'un disjoncteur modulaire 4P/20A 6KA pourra résister aux pics des courants de démarrage des compresseurs de ce dernier ? si non quel type de disjoncteurs je doit choisir ?
Il y a une chose que vous ne définissez pas bien: Ce disjoncteur est-il une protection de
départ moteur, et dans ce cas il y a en aval une protection moteur. Le Disjoncteur protège alors le câble qui alimente le moteur, et il ne doit en aucun cas déclencher sur démarrage, et même surcharge ou défaut moteur.Il faut vérifer que le magnétique "passe", mais aussi le thermique, avec les courbes. Mais dans ce cas, vous pouvez très bien mettre un appareil 'magnétique seul" courbe MA si le thermique du moteur assure la protection du câble en surcharge.
Ou alors votre Disjoncteur protège
à la fois le câble et le moteur, et dans ce cas, il faut utiliser un "disjoncteur moteur*", ou encore un discontacteur+sectionneur -fusibles, en vérifiant là encore la protection du câble.
La suite de mes réponses part de la première hypothèse.
Vous devez prendre un appareil courbe D, seuil magnétique entre 10 et 14 In. Il ne faut pas oublier le courant magnétisant, très bref mais capable d'agir sur un magnétique rapide comme ceux des modulaires. Il doit supporter environ 2,1 fois le courant de démarrage en seuil magnétique.
selmani compte a écrit :
Q2 :Dans le cas ou j'ai pas la fiche technique du GEG comment je peut savoir si je doit prévoir un Tétra ou un tripolaire ? et à partir de quelle intensité je doit passer vers un autre type de disjoncteur.
Eh bien vous n'êtes pas devin, moi non plus... Si vous avez l'appareil, le nombre de bornes de raccordement doit vous renseigner, ou le schéma.
Sans aucun renseignement, il n'y a pas d'inconvénient à utiliser un Dj tétra en tri (même avec DDR, attention seulement au branchement des pôles utilisés par le bouton-test).
selmani compte a écrit :
Q3 : C'est quoi une intensité Spunto et est ce que je doit la prendre en considération lors de la sélection du disjoncteur?
Je ne connais pas ce terme, qui semble être italien. Je pense qu'il désigne le courant de démarrage (traduction "premières mesures", terme musical).
selmani compte a écrit :Q4 : Concernant les pompes de circulation d'eau glacée à trois vitesse (Salmson), qu'elle est la vitesse idéale que je doit me référé pour le chois du disjoncteur moteur ? et qu'elle risque je prend si je choisi par rapport à la troisième vitesse ?
Il faut se référer à la notice du constructeur.
Cependant : vous ne pouvez pas prendre une protection inférieure à celle de la 3è vitesse, mais la protection thermique ne pourra pas protéger efficacement les enroulements pour les vitesses inférieures.
Je vous conseille de lire
ce document pour mieux comprendre cette problématique.
Cordialement
*obligatoire pour la protection contre la marche en monophasé, assurée uniquement par un disjoncteur moteur ou un relais thermique+ contacteur