Page 1 sur 1
Contacteur tripolaire
Posté : dim. 17 mars 2013 21:38
par Triton
Bonsoir.
Pour démarrer le moteur d'un puit il est utilisé un vieux discontacteur tripolaire télémécanique qui a rendu l'âme.
Il est dans un boitier avec deux boutons (marche et arrêt) datant de 1970.
De plus, il n'est pas d'un accès facile...( au fin fond d'un vide sanitaire)....Bref.
Il sera remplacé par un contacteur tripolaire + relais thermique. Ma question est la suivante : je veux déporté la commande pour la sortir du vide sanitaire en passant par un interrupteur .
La bobine étant alimentée en 380V puis-je utilisé un interrupteur étanche lambda ou suis-je obligé d'utiliser un interrupteur autre... Je précise que cet interrupteur servira uniquement â alimenter la bobine...
Merci.
Bs.
Re: Contacteur tripolaire
Posté : dim. 17 mars 2013 21:45
par VE Pp
Bonsoir,
Je vous conseille d'utiliser du matériel spécifique, soit une boite à bouton plastique un poste avec un interrupteur du type industriel. Ce ne serait pas très sérieux d'utiliser un interrupteur que l'on trouve dans les domiciles.
Re: Contacteur tripolaire
Posté : mar. 19 mars 2013 17:05
par Triton
Bonjour.
Message bien reçu, merci.
Par contre, le contacteur est AC1 25A, Ith 8A.
Si je dis que Ith est le courant qu'il est capable de soutenir en permanence et 25A le courant qu'il est capable de ramasser lors du démarrage moteur...J'ai bon ?
Et pour finir...AC1 est-il vraiment fait pour un moteur ? Même de 3Kw maxi ?
Bon, cela a fonctionné près de 40 ans comme ça mais à le changer.....
Vous en pensez quoi ?
Re: Contacteur tripolaire
Posté : mar. 19 mars 2013 19:04
par pericles
Bonjour,
Pour une pompe choisir la catégorie AC-3
Les différentes catégories d’emploi des contacteurs selon CEI 60947-1
voir guide technique page E4 du e-book Automatismes et Contrôle 2010-2011
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... ue&page=E4
Pour les contacteurs de la catégorie d’emploi AC-3, voir le module 24565
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 565_FR.pdf
cordialement
Re: Contacteur tripolaire
Posté : mer. 20 mars 2013 10:39
par GAS
Bonjour,
Triton a écrit :Si je dis que Ith est le courant qu'il est capable de soutenir en permanence et 25A le courant qu'il est capable de ramasser lors du démarrage moteur...J'ai bon ?
Et pour finir...AC1 est-il vraiment fait pour un moteur ? Même de 3Kw maxi ?
Sur un discontacteur, Ith correspond à l'intensité de réglage de la protection thermique du moteur et dans votre cas, les 25A correspondent au pouvoir de coupure maxi en charge de cet appareil.
La valeur de réglage Ith est généralement définie par le constructeur du moteur mais elle doit toujours être associée et correspondre au calibre de la protection contre les surintensités située en amont (définie par le constructeur de l'appareil). Cette protection peut être réalisée par des fusible de type AM qui ont la capacité d'absorber les courants de démarrage.
Pour mémo voici les différentes catégories de contacteur:
Catégorie AC-1:
Usage: résistances
Fonctionnement: charges non inductives ou faiblement inductives.
Catégorie AC-2:
Usage: Moteurs à bagues
Fonctionnement: démarrage, inversion de marche.
Catégorie AC-3:
Usage: moteurs à cage
Fonctionnement: Démarrage, coupure du moteur lancé
Catégorie AC-4:
Usage: moteurs à cage
Fonctionnement démarrage, inversion, marche par à-coups
Re: Contacteur tripolaire
Posté : lun. 25 mars 2013 12:48
par Triton
Bonjour.
Merci à tous pour ces éclaircissements.
Bj.
