Bonjour,

Je souhaite faire passer un courant continu permanent dans un ruban d'acier (fer plat) coulé dans le béton. Savez-vous comment je puis déterminer la montée en température de mon acier en fonction de sa section et du courant que je veux faire passer ?

Merci.
Cdlt.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tenue en courant de l'acier

Message par Candela »

Bonsoir,
Vous pouvez aisément calculer la puissance calorifique dissipée par unité de longueur:

R= [z_ro] x L/S
[z_ro]= 10* 10(-8) [z_homs] . m(-1) pour le fer.
L est en m, S est la section en m².

Vous déterminez donc la résistance pour la longueur que vous définirez, ensuite vous calculez la puissance P = R*I²
Après, c'est un calcul de déperditions...

Cordialement

NB pour les calculs, préférez une calculatrice scientifique. Celle de Windows n'est pas mal du tout...