Bonjour,
voulant brancher un deuxième tableau provisoire chez moi, je me demandai si je pouvais brancher 2 fil de 6mm au lieu d'un seul en 10mm.
En attente d'une réponse merci a tous.
Re: Deuxième tableau provisoire
Posté : ven. 25 janv. 2013 18:04
par Didier62
Bonjour,
Pour une installation "provisoire" (le temps des travaux) ça peut se faire, sinon il est interdit de doubler les fils pour en augmenter la section.
@+
Re: Deuxième tableau provisoire
Posté : ven. 25 janv. 2013 18:16
par Invité
Merci pour votre réponse.
Il me reste un doute sur le fil que je veux utiliser.
Il s'agit d'un H07vr a 7 brin qui mesuré au pied a coulisse avec isolant fait 4.5mm.
Es ce bien du 6 au carre.
Re: Deuxième tableau provisoire
Posté : sam. 26 janv. 2013 03:17
par pericles
Bonsoir,
non
pour 4,5mm c'est du 4²
le 6² = 5,4mm
voir la fiche produit H07 V-U V-R
http://www.fr.prysmian.com/export/sites ... uH07vr.pdf
sinon
un conducteur de 6² est constitué de 7 brins de diamètre 1,04 mm
on sait que le diamètre d'un brin est D =1,04mm , le rayon est r = 1,04 / 2 = 0,52mm
la section du brin est égale à π x r² → soit 3,14 x 0,52² = 0,849 mm²
le conducteur a 7 brins donc la section → 7 x 0,849 = 5,946mm² , arrondi à 6²
voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=130126021454211039.pdf
cordialement
Re: Deuxième tableau provisoire
Posté : sam. 26 janv. 2013 09:45
par Invité
Merci beaucoup pour toute ces réponses bien précises qui me font dire qu'il va falloir investir dans du câble.
Même si c'est du provisoire, il faut que cela tienne .