Uilisation de la TBTP et de la TBTS

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

Uilisation de la TBTP et de la TBTS

Message par Invité »

Bonjour à tous , je suis nouveau sur le forum . Après plusieurs recherche sur internet je n'ai pas eu de réponses concréte à ma question , c'est pour celà que je demande votre aide . Ma question est :
Quand doit-on utiliser la TBTS ou la TBTP ?? Et je voudrais des exemples prècis si possible , car on m'a dit que la TBTP était obligatoire pour la protection des circuits de commande pour éviter les démarrage intempestifs par exemple mais est ce la TBTS peut être utilisée pour la même situation?

Merci de vos réponses
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Uilisation de la TBTP et de la TBTS

Message par nonolost »

Bonsoir,

La TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) est utilisée afin d'alimenter des appareils dans des conditions où le risque de choc électrique est aggravé par un environnement hostile ou particulièrement humide (salle d'eau, piscines ...), ou bien lorsque le risque de choc mécanique est accru (dégradation des conducteurs), je pense notamment aux ateliers de mécanique mais aussi pour d'autres raisons*.
Ces appareils doivent être alimentés par une source de sécurité comme des convertisseurs électroniques ou transformateurs conformes à la norme EN61558-2-6. Cette source doit en aucun cas transmettre une tension supérieure à 50V en alternatif, ce qui correspond à la tension limite de sécurité définie par la NF C15-100 en vigueur. Bien sûr, elle peut être de 12V ou 24V.
Les appareils alimentés ne doivent pas être communs avec des équipements BT, leur circuit d'alimentation ne doit pas comporter de conducteur relié à la terre, ainsi que leur parties métalliques internes ou externes ne doivent en aucun cas être reliées à la terre.

La TBTP (Très Basse Tension de Protection) est souvent utilisée pour les circuits de commande ou de signalisation (machine-outils par exemple). Pour des raisons déjà évoquées dans le forum, la mise à la terre d'une polarité permet de prévenir un grand nombre de problèmes. La source doit être du même type que celle imposée en TBTS. Mais en toute logique, la liaison à la terre pré-citée n'a pas de vocation à protéger les personnes: elle ne sert qu'a créer une boucle de défaut afin d'éliminer rapidement un défaut d'isolement survenant dans le process d'une machine et d'éviter le fonctionnement anarchique (donc dangereux)de cette dernière.

Il est à noter que la TBTS permet de se dispenser de protection physique contre les contacts directs (IP2X) jusqu'à 25V en CA ou 60V en CC.
La TBTP permet de se dispenser de cette même protection physique jusqu'à 12V CA ou 30V CC. Ce qui veut dire que pour les tensions n'appartenant pas à ces deux types de protection, une protection par obstacle doit être installée.

* Les appareils électriques que l'on embarque dans les enceintes conductrices exigües (ex: visite pour maintenance à l'intérieur d'une cuve de chaudière industrielle etc ...) doivent être alimentées en TBTS 12V. En effet, les parties du corps étant exposées en permanence à un environnement très conducteur, on n'emmène pas de baladeuse 230V !
Cordialement,
Nonolost 8-)
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité