Page 1 sur 3

Installation pas terrible

Posté : jeu. 22 nov. 2012 16:38
par Invité
Bonjour,

Dans une installation tertiaire,j'ai observé qu'un câble 5G1.5² était alimenté par 2 disjoncteurs mono alimentant 2 circuits différents
Selon moi d'un point vu sécurité ce n'est pas l’idéal ceci étant d'un point de vu norme je n'ai rien trouvé l'interdisant .
Quel est votre position?
CDT

Re: Installation pas terrible

Posté : jeu. 22 nov. 2012 16:55
par Invité
bonjour,
quels sont les type de circuit ?
quels sont les disjoncteurs ?

Re: Installation pas terrible

Posté : jeu. 22 nov. 2012 17:02
par Invité
Re bonjour

Je l'ai vu sur des circuit PC, mais il me semble qu'en allant au de la la question se pose sur tout type de récepteur,car si c'est possible je comprend pourquoi certain installateur sont moins chère que d'autre.
CDT

Re: Installation pas terrible

Posté : jeu. 22 nov. 2012 18:00
par GAS
Bonsoir,
Le s/§ 521.6.1 de la NF C 15-100 stipule à cet égard:
"Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multiconducteur, un même conduit ou un même compartiment de goulotte, sous réserve que tous les conducteurs soient isolés pour la tension assignée présente la plus élevée.".
Dans le cas qui vous préoccupe, la non conformité serait que ce câble comporterait 2 conducteurs de neutre dont un ne serait pas repéré par la couleur bleue. ;-)

Re: Installation pas terrible

Posté : jeu. 22 nov. 2012 18:18
par Invité
Merci pour cette réponse, mais donc le fait de bagué le câble rendrai cette façon valable

Re: Installation pas terrible

Posté : jeu. 22 nov. 2012 18:19
par Invité
re,
tout dependra du type de circuit.

Re: Installation pas terrible

Posté : jeu. 22 nov. 2012 18:31
par Invité
Pourquoi?

Re: Installation pas terrible

Posté : jeu. 22 nov. 2012 18:36
par Invité
pour eviter le mélange des genres, des tensions differentes, du neutre à reperer et d'une seul section de terre délivrer.

Re: Installation pas terrible

Posté : jeu. 22 nov. 2012 18:45
par Invité
d'accord je comprend donc a partir du moment ou la destination est la même c'est a dire que j'alimente avec un 5G1.5 un circuit éclairage salle A et un autre circuit éclairage salle B en prenant soin de repéré un des conducteur par une bague bleu
je suis conforme.
Ceci est très intéressant car en plus de réduire le coût du câble cela réduit aussi la taille de la canalisation(TUBE,GOULOTTE...).
Merci a tous

Re: Installation pas terrible

Posté : jeu. 22 nov. 2012 18:46
par RFco
bonjour


perso, je ne voit aucune objection

ce peut etre deux circuits lumière, un circuit lumière e t un circuit VMC,etc...


@+