Page 1 sur 1

diamètre des fils conducteurs

Posté : mer. 22 oct. 2008 12:02
par Pinson
Bonjour,
Je compte sur la compétence des profs et pros pour m'expliquer pourquoi les fils conducteurs marqués 1.5 mm2 et 2.5 mm2 sur les emballages, mesurés au pied à coulisse ne font en réalité que 1 mm et 2 mm (Bobines de 100 mètres achetées à Leroy Merlin)
Salutations et à bientôt pour d'autres questions

Re: diamètre des fils conducteurs

Posté : mer. 22 oct. 2008 12:26
par VE Pp
Bonjour,
Un conducteur se mesure en mm², qu'il soit acheté chez Machin ou chez Truc. C'est donc la surface qui est indiquée, S = [z_pi] . r²

Re: diamètre des fils conducteurs

Posté : mer. 22 oct. 2008 12:46
par jojo
salut

donc avec le pied a coulisse tu mesures le diametre

pour avoir la section comme le dit VEpp S= [z_pi]x(d/2)2

Re: diamètre des fils conducteurs

Posté : mer. 22 oct. 2008 15:49
par Pinson
re bonjour,
Merci à jojo et VEpp pour vos réponses
Je suis rassuré
A+