Page 1 sur 1
installation transfo 230v/400v
Posté : jeu. 15 nov. 2012 19:21
par Invité
Bonjour,
je dois installer une pompe à chaleur de 9 kw en puissance électrique triphasée 400v et la région où je suis en Belgique ne propose que du 230v triphasé.
Il faut donc que je mette un transformateur.
Selon vous, de quelle puissance ? de 230v vers 400v , l'intensité est plus forte sur le primaire, non ?
ensuite, quelle protection ? j'ai 30m du tableau principal à la PAC et je vais placer le transfo dans le local de la PAC.
Pour la PAC, je vais mettre un différentiel 30mA 40A et un disjoncteur 25A courbe D.
la notice d'installation préconise du 5G 4mm2 pour 20m de cable.
Donc voici mon idée :
depuis le tableau générale disjoncteur 40A
liaison en 4G 6mm2 (30 metres)
tranformateur
puis tableau de protection PAC avec un différentiel 30mA 40A et un disjoncteur 25A courbe D.
Egalement, j'ai besoin du neutre pour la PAC, puis-je le prendre sur le milieu des enroulement du transfo sortie 400v.
Merci pour vos conseils.

Re: installation transfo 230v/400v
Posté : jeu. 15 nov. 2012 22:30
par Invité
bonsoir,
une pac tri 230V n'existe pas?
car dans votre cas c'est un peu l'usine et le coût sera énorme.
4G6 à la louche c'est 32A...
25A(D) pour 400V/9KVA conso 14A...
ou placer les protections transfo?...
Re: installation transfo 230v/400v
Posté : jeu. 15 nov. 2012 22:48
par Candela
Bonsoir,
Comme la pompe est susceptible de fonctionner en permanence par temps froid (elle fonctionne en cycle inversé pendant le dégivrage), le transfo doit avoir la même puissance que la pompe. Aucun problème en ce qui concerne la pointe au démarrage. Attention, le transfo devra avoir la même puissance que la pompe en
kVA. Si elle n'est pas indiquée, faites S= 400x I x
![symb12 [z_racine3]](./images/smilies/z_racine3.gif)
.
En revanche, à la mise sous tension, le réseau amont encaissera une pointe très brève de 20 à 25 In de l'enroulement primaire. Des fusible Am suffiront, il n'y a pas besoin de protéger le primaire contre les surcharges. Le mieux est de respecter les indications du constructeur.
Le neutre du secondaire est fait pour être utilisé....
Vous pouvez utiliser un autotransfo et dans ce cas vous n'avez pas besoin de remettre un DDR au secondaire s'il y en a un au primaire (il y a un seul enroulement et donc pas d'isolation galvanique, l'appareil est "transparent"). C'est évidemment moins coûteux.
Cordialement
Re: installation transfo 230v/400v
Posté : ven. 16 nov. 2012 00:09
par Invité
merci pour vos réponses!
donc
tableau général ddr général, disjoncteur 32A
30 metres de cables 6mm2
autotransfo 230/400 10kva
disjoncteur 25A (courbeD ,ou pas ?)
PAC
Qu'en pensez-vous ?
effectivement j'espère avoir des indications du constructeur du transfo.
Re: installation transfo 230v/400v
Posté : ven. 16 nov. 2012 12:06
par Candela
Bonjour,
Vous pouvez avoir des infos
ICI page 114 et suivants.
Le disjoncteur amont doit être courbe D ou K, 32 A
Le disjoncteur aval doit être un 16 A max. Pour la courbe, voir le constructeur, mais effectivement en général il faut une courbe D.
Cordialement
Re: installation transfo 230v/400v
Posté : lun. 19 nov. 2012 01:34
par Invité
merci pour ces infos,
j'ai trouvé p118a ce qui me correspond.
par contre le manuel de la pac me demande un 25A en protection.
Le disjoncteur aval doit être un 16 A max
salut.

Re: installation transfo 230v/400v
Posté : lun. 19 nov. 2012 11:05
par Candela
Bonjour,
jakemerou a écrit :
par contre le manuel de la pac me demande un 25A en protection.
Le disjoncteur aval doit être un 16 A max
Avec un 25A,le transfo ne sera pas protégé correctement contre les surcharges. Deux solutions :
-accepter le risque, théorique si la pompe est correctement régulée par l'inverter(25A, c'est pour la pointe au démarrage)
-prendre au autotransfo 16 kVA
On voit bien la difficulté, avec des appareils de petits calibre, de protéger efficacement contre les surcharges tout en laissant passer la pointe à l'enclenchement du bobinage et la pointe au démarrage du moteur.
Cordialement
Re: installation transfo 230v/400v
Posté : mer. 21 nov. 2012 08:40
par Invité
Avec un 25A,le transfo ne sera pas protégé correctement contre les surcharges.
Je pensais mettre le disjoncteur après le transfo, avant la PAC! c'est bien ça!
donc 16A pour un 10Kva et 25A pour un 15Kva.
Merci beaucop!!!

Re: installation transfo 230v/400v
Posté : mer. 21 nov. 2012 09:32
par Candela
Bonjour,
jakemerou a écrit :
Je pensais mettre le disjoncteur après le transfo, avant la PAC! c'est bien ça!
donc 16A pour un 10Kva et 25A pour un 15Kva.
Oui, c'est cela.
Précision: un transfo 10 kVA supporte sans problème la pointe de démarrage, même 2 In car elle est brève.
Reste à savoir si avec votre PAC une surcharge de longue durée est possible. Car la norme Française n'impose pas une protection de surcharge si l'équipement n'est pas susceptible de surcharge ou comporte sa propre protection. (réf C15-100 433.3).
A voir sur la notice, ou avec le fabricant.
Cordialement