Problème Eclairage avec Détecteurs et interrupteur

Posté : lun. 1 oct. 2012 19:30
par Invité
Bonjour,
Après avoir réalisé un montage de spots extérieurs commandés par deux détecteurs et un interrupteur de marche forcé, un contacteur de puissance au tableau ( lien pour mon schéma
[ http://data.imagup.com/11/1163775328.jpg ], j'ai un problème avec la commande des détecteurs.
Lorsque j'actionne l'allumage forcée, ça fonctionne, mais les détecteurs eux ne déclenchent rien si je lance le mode test (détecteur Hager infrarouge 5232x). Pourtant il y a du jus à la phase d'arrivée en L et S. Par ailleurs si j'actionne le mode test lorsque les lampes sont allumées en forcé, alors là, le test déclenche une extinction puis un rallumage...
Mon montage est-il bon? d'où cela peut-il provenir?
Merci de votre aide :-)

Re: Problème Eclairage avec Détecteurs et interrupteur

Posté : lun. 1 oct. 2012 21:42
par Invité
Si les réglages sont bon, si les bornes S et S' sont bien brancher, si le strap est en place,
raccorde directement les spots (si puissance prévus supporter par la sortie) en lieu et place de la commande du contacteur (place tout sous le déclic 10A a la place du déclic 2A), je pense que la faible puissance du contacteur peu éventuellement empêcher la commande (mais bizarres car pilotage de minuterie ou carillon possible).

Re: Problème Eclairage avec Détecteurs et interrupteur

Posté : mar. 2 oct. 2012 09:27
par Invité
Bonjour.
J'ai eu le méme probléme, la bobine du contacteur ne fais pas d'appel de courant assez important pour que le detecteur fonctionne.
La solution, mettre un petit voyant modulaire 230v en // sur la bobine du contacteur.
A+

Re: Problème Eclairage avec Détecteurs et interrupteur

Posté : mar. 2 oct. 2012 11:07
par Invité
Bonjour,

Merci pour ces réponses.
Avant d'essayer la première solution de supprimer les contacteurs, proposé par Caydon, j'aimerais savoir comment brancher exactement un voyant modulaire type Legrand ou Hager, quelles bornes exactement y brancher? et pourriez-vous me préciser le rôle de ce voyant : il permet de faire un appel de courant assez important?
Merci d'avance de vos précisions Electrx.
Cordialement. :()(

Re: Problème Eclairage avec Détecteurs et interrupteur

Posté : mar. 2 oct. 2012 11:29
par Invité
le role du voyant est d'augmenter la charge sur la sortie du detecteur de quelques dizaines de mA
tu peu prendre un voyant, autres types de contacteurs,...

et comme te dit "electrx" La solution, mettre un petit voyant modulaire 230v en // sur la bobine du contacteur.


a+

Re: Problème Eclairage avec Détecteurs et interrupteur

Posté : mar. 2 oct. 2012 12:18
par Invité
Merci de la rapidité de la réponse.
Je suis peut-être un peu lourd, mais donc je le branche sur A1 et A2 du contacteur?
Merci encore
:-)

Re: Problème Eclairage avec Détecteurs et interrupteur

Posté : mar. 2 oct. 2012 12:22
par Invité
Voila c'est ça entre a1 et a2 ;-)

Re: Problème Eclairage avec Détecteurs et interrupteur

Posté : mar. 2 oct. 2012 12:24
par Invité
Tu peut faire un essai avec une ampoule ds un premier temps si tu n'a pas de voyant modulaire,
toujours pareil en// avec la bobine
A+

Re: Problème Eclairage avec Détecteurs et interrupteur

Posté : mar. 2 oct. 2012 12:31
par Invité
avec quel logiciel as tu réalisé ton schéma?
merci

Re: Problème Eclairage avec Détecteurs et interrupteur

Posté : mar. 2 oct. 2012 19:06
par Invité
Merci beaucoup

Je vais donc essayer effectivement avec une ampoule demain ou après-demain. C'est super!
Je vous tiens au courant.

J'ai fait mon schéma avec Microsoft Office Visio.

Au plaisir.