canalisation gaz [réglé]

Posté : jeu. 27 sept. 2012 14:24
par benzou
Bonjour,
je ne trouve plus le texte qui interdit de faire passer une canalisation électrique à proximité d'une canalisation gaz.
Si vous pouvez m'aider,
merci!!!

Re: canalisation gaz

Posté : jeu. 27 sept. 2012 15:17
par GAS
Bonjour,
En ce qui concerne les installations relevant de la NF C 15-100, il n'y a pas d'interdiction à proprement parler mais des conditions de pose à respecter.
Réf. art 528 de la NF C 15-100 et 3.1.5 du guide UTE C 15-520 de juillet 2007. ;-)

Re: canalisation gaz

Posté : jeu. 27 sept. 2012 16:22
par benzou
merci pour ta réponse!!!
dans mon cas le câble électrique est dans un tube IRO, c'est conforme???

merci d'avance!!

Re: canalisation gaz

Posté : jeu. 27 sept. 2012 17:15
par GAS
Re.
Quelle est la nature du câble et la distance de séparation qui pose problème?

Re: canalisation gaz

Posté : ven. 28 sept. 2012 15:49
par benzou
re,
en faite c'est un U1000R2V dans un tube IRO clipé sur une canalisation gaz.

;)

Re: canalisation gaz

Posté : ven. 28 sept. 2012 16:05
par GAS
Bonjour [Interdit].
Cette précision va peut être me permettre de répondre de manière positive à votre premier post.
Le § 3.1.5 du guide UTE C 15-520 précise en effet:
"L'utilisation de canalisation non électrique comme support de canalisation électrique est interdite, et réciproquement."
C'est peut-être l'élément de réponse à l'interdiction que vous évoquiez. ;-)

Re: canalisation gaz

Posté : sam. 29 sept. 2012 10:38
par benzou
bonjour GAS, merci pour ton implication, :)
oui c'est cela mais dans ce cas comme le câble est dans un tube IRO je me disais que c'était conforme, qu'est ce que tu en penses?

Re: canalisation gaz

Posté : sam. 29 sept. 2012 11:29
par Invité
[Interdit] a écrit :U1000R2V dans un tube IRO clipé sur une canalisation gaz.
je mettrai 10 à 20 cm entre les deux ça serai plus dans les règles de l'art.

Re: canalisation gaz

Posté : sam. 29 sept. 2012 12:00
par GAS
Bonjour,
Dans le cas qui est rapporté l'interdiction concerne le fait que la canalisation électrique (gainée ou pas) soit supportée par celle du gaz en lui infligeant principalement une contrainte liée à son poids, sans évoquer les risques électromagnétiques.

Re: canalisation gaz

Posté : dim. 30 sept. 2012 17:38
par benzou
GAS a écrit :Bonjour,
Dans le cas qui est rapporté l'interdiction concerne le fait que la canalisation électrique (gainée ou pas) soit supportée par celle du gaz en lui infligeant principalement une contrainte liée à son poids, sans évoquer les risques électromagnétiques.
D'accord, c'est pas toujours facile d’interpréter les normes...