Bonsoir.

Quel type de gtl doit-on installer ?

Celle avec deux compartiments ? Trois compartiments ? Est-ce que l'alimentation erdf doit cheminée obligatoirement dans un compartiment dédié ? Ou peut-elle cheminée dans le compartiment prises et éclairage ? (Déja vu). :(

Merci.

Re: GTL Précision.

Posté : mer. 12 sept. 2012 19:02
par fab
salut,

ou est prévus le compteur d'ERDF ? dans la maison ou au bord de la route ?

Re: GTL Précision.

Posté : ven. 14 sept. 2012 07:51
par Invité
Salut.
Le compteur est prévu dans la maison.
Bj.

Re: GTL Précision.

Posté : ven. 14 sept. 2012 07:57
par Carminas
Bonsoir

Si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans la maison, l'alimentation ERDF doit circuler dans un compartiment dédié avec un couvercle dédié.
A noter que ce ne sera pas le cas s'ils étaient en limite de propriété.

Donc si vous utilisez une unique goulotte PVC dans votre GTL, cela devrait être un modèle avec 2 couvercles et 3 compartiments (courants forts/courants faibles/arrivée ERDF)



@+

Re: GTL Précision.

Posté : sam. 15 sept. 2012 04:41
par Invité
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Bonne fin de semaine.