Posté : sam. 14 juil. 2012 09:17
par Invité
Bonjour.

Pour le raccordement d'un câble de 35 mm2 à un disjoncteur de branchement, je compte utiliser des fouets de raccordement 35 - 25.....
Quelqu'un à-t-il une objection à emmètre ? :-P
En vous remerciant.

Re: Fouet de raccordement.

Posté : sam. 14 juil. 2012 16:47
par Invité
bonjour

absolument pas c'est fait pour ça (35alu/25cuivre ou 35cuivre/35cuivre souple.)
A+

Re: Fouet de raccordement.

Posté : lun. 16 juil. 2012 10:52
par Invité
Bonjour.

Vous proposez un fouet 35 cuivre / 35 cuivre souple.

Si je comprends bien, le disjoncteur accepte le câble 35 carré. Donc je n'ai pas besoin de réduire la section.

Mais, L'utilisation d'un fouet 35 cuivre / 35 cuivre souple me permettra de gagner du temps et m'évitera de finir avec un "entonnoir sur la tête ". :roll:

La solution est-elle bonne ou vaut-il mieux que je réduise de 35 carré à 25 ?

Merci.

Re: Fouet de raccordement.

Posté : lun. 16 juil. 2012 12:32
par GAS
Bonjour,
Pas de changement de section si le câble est de même nature ( cuivre) que le fouet.

Re: Fouet de raccordement.

Posté : lun. 16 juil. 2012 14:37
par Invité
Bonjour
+1
J'avais parlé de 35 alu /25 cuivre si 35 cuivre ne pas changer de section.
A+

Re: Fouet de raccordement.

Posté : lun. 16 juil. 2012 23:58
par Invité
Bonjour.
En résumé, un 35 cuivre / 35 cuivre souple est idéal pour un raccordement "tranquille"....J'ai bon ? :-|
Merci.

Re: Fouet de raccordement.

Posté : mar. 17 juil. 2012 08:05
par Invité
Bonjour
Bravo ;-)

Re: Fouet de raccordement.

Posté : mar. 17 juil. 2012 10:08
par Invité
Bonjour electrx, bonjour GAS.
electrx a écrit :Bonjour
Bravo ;-)
MMMMMMais !..Il se fout de moi en plus ! ! :-) ;-)

Merci à vous deux.