Téléinfo. précision.
Posté : mar. 10 juil. 2012 17:29
par Invité
Bonjour.
Est-ce cohérent de prévoir un câble téléinfo "en attente" pour une pompe à chaleur ?
Si oui, quel type de câble doit-on prévoir ? "Carminas" et "Rfco" (pour ne pas les dénoncer)

écrivent que le câble syt1 écranté double paires est très bien mais, que le câble télé-report convient aussi.
Au dire de certain, le syt1 est plus fragile que le télé-report sur une grande longueur. Est-ce que 50 mètres font partie d'une grande longueur ?
Syt1 ou télé report ? Qu'est-ce qui doit guider mon choix ?
Et pour finir, peuvent-ils passer dans la même gaine que l'alimentation générale et le 2 x 1.5 Hp/Hc ?
....Merci.
Re: Téléinfo. précision.
Posté : mer. 11 juil. 2012 08:27
par Candela
Bonjout,
Triton a écrit :
Syt1 ou télé report ? Qu'est-ce qui doit guider mon choix ?
Il faut du SYT numérique. Le câble téléreport convient, de même que le câble RNIS.
C15-100 771.559.6.3 (extraits)
"
Les câbles de communication doivent emprunter des cheminements qui leur sont exclusivement réservés /..
Dans les systèmes de goulottes,des alvéoles doivent leur être exclusivement réservées."
Cordialement
Re: Téléinfo. précision.
Posté : mer. 11 juil. 2012 12:27
par Invité
Bonjour Candela.
Donc, sur 50 mètres je peux utiliser par exemple du câble télé-report 2 paires 6/10ème blindé, non armé.
Vous confirmez ?
Merci.
Re: Téléinfo. précision.
Posté : mer. 11 juil. 2012 13:58
par Candela
Rebojoour,
Triton a écrit :
Donc, sur 50 mètres je peux utiliser par exemple du câble télé-report 2 paires 6/10ème blindé, non armé.
Vous confirmez ?
Oui, cela convient.
Cordialement
Re: Téléinfo. précision.
Posté : mer. 11 juil. 2012 14:35
par Invité
Re re re
Bien-entendu, ce câble télé-report ne peut en aucun cas cheminer dans la gaine contenant l'alimentation générale et le câble HP/HC.
Pour faire court, il chemine dans une gaine à part (ITC diam 40)....Ai-je enfin bien compris ?
Merci.
Re: Téléinfo. précision.
Posté : mer. 11 juil. 2012 22:24
par Candela
Bonsoir,
Si le compteur se trouve à l'extérieur, il y a deux possibilités :
-conduit unique sous régime C14-100 avec DTC* à l'arrivée à côté du DAB (accord ErDF indispensable)
-2 conduits séparés, énergie sous C14-100 , téléinfo et asservissement sous C15-100
Ces possibilités sont très bien décrites dans l'annexe D3 de la C15-100, p454 à 456.
Cordialement
*Découpleur Téléinformation Client qui réalise la "frontière" 14-100/15-100.
Re: Téléinfo. précision.
Posté : ven. 13 juil. 2012 11:08
par Invité
Bonjour Candela.
Merci pour toutes ces précisions.
Bonne fin de semaine...