Raccordement parafoudre protege

Question pour le câblage, le montage…
Invité

Raccordement parafoudre protege

Message par Invité »

Bonjour

Voila mon petit doute

je vais raccorder dans mon tableau un inter-sectionneur 4P les sorties iront sur un disjoncteur de 20A 4P, qui lui alimentera un parafoudre 4P.

ma question : pour raccorder les inter différentiels , dois je sortir les phases depuis le sectionneur ou depuis le disjoncteur 20A?

merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Raccordement parafoudre protege

Message par GAS »

Bonjour,
icemanhot a écrit :pour raccorder les inter différentiels , dois je sortir les phases depuis le sectionneur ou depuis le disjoncteur 20A?
Avant de vous répondre:
Quel est le calibre de l'inter-sectionneur tétrapolaire?
Quel type de protection est immédiatement placée en amont de ce dernier (préciser son calibre).
Cordialement
GAS
Invité

Re: Raccordement parafoudre protege

Message par Invité »

le sectionneur sera un 40 A

c'est le D/A 10/30A régler sur 20 A
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccordement parafoudre protege

Message par RFco »

salut



raccorder les diffs depuis l'aval du sectionneur ou depuis une grille de répartition alimentée par le sectionneur


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Raccordement parafoudre protege

Message par Invité »

ok à la sortie du sectionneur

merci
Invité

Re: Raccordement parafoudre protege

Message par Invité »

juste une précision

es ce que je peux utiliser ce type de Cable R02V U-1000 5G10 pour le raccordement du disj edf -> tableau ?

merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccordement parafoudre protege

Message par RFco »

hello



un 5G????


Besoin de transporter la terre???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Raccordement parafoudre protege

Message par Invité »

oui car passage merdique et borne de terre 30cm du sol sera en dessous du disj edf.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccordement parafoudre protege

Message par RFco »

dov, oui, pas de soucis


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Raccordement parafoudre protege

Message par Invité »

dov?

ok merci

@+
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités