Bonjour,
Quelle méthode faut-il utiliser pour définir les pertes en ligne d'un transformateur d'intensité?
Je suis sur un réseau TRI400V.
La classe de définition des TI est donnée en fonction d'une puissance en VA, pour une classe 0.5 cela ne doit pas dépasser 15VA.
La lecture est faite sur un wattmètre à environ 4m avec des fils de section 2.5mm².
D'avance merci pour vos pistes...
Maxdub.
Perte en ligne d'un transformateur d'intensité
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Perte en ligne d'un transformateur d'intensité
Bonjour,
Il faut tout simplement cumuler les pertes Joule dans les canalisations :
-avec la résistance , P = RI²
-avec la chute de tension, P = Delta U*I
Certains constructeurs éditent des abaques ou des tableaux
Attention à bien tenir compte du trajet aller+retour (les tableaux ci-dessus sont fait pour une filerie AR)
Ne pas oublier d'ajouter la consommation propre des appareils de mesure.
On voit bien qu'à ce jeu, il est bien plus intéressant d'utiliser des TC X/1 au lieu des traditionnels X/5 puisque les pertes dans la filerie sont divisées par 25! Et les appareils électroniques actuels ont tous des transfos d'entrée réduisant le courant interne à des mA.
Cordialement
Il faut tout simplement cumuler les pertes Joule dans les canalisations :
-avec la résistance , P = RI²
-avec la chute de tension, P = Delta U*I
Certains constructeurs éditent des abaques ou des tableaux
Attention à bien tenir compte du trajet aller+retour (les tableaux ci-dessus sont fait pour une filerie AR)
Ne pas oublier d'ajouter la consommation propre des appareils de mesure.
On voit bien qu'à ce jeu, il est bien plus intéressant d'utiliser des TC X/1 au lieu des traditionnels X/5 puisque les pertes dans la filerie sont divisées par 25! Et les appareils électroniques actuels ont tous des transfos d'entrée réduisant le courant interne à des mA.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités