Page 1 sur 1
Mesure de terre
Posté : mar. 5 juin 2012 15:55
par Invité
Bonjour
Comment procéder avec un ohmetre lamda une bonne mesure de continuité sur les broches des prises 2p+t?
Entre quelles bornes? Ou placer son ohmetre?
Merci
Et la valeur de résistance Max?
Re: Mesure de terre
Posté : mar. 5 juin 2012 19:08
par Invité
Bonsoir
Il est impossible de mesurer la valeur d'une prise de terre avec un ohmetre.
En vous connectant entre phase et terre, si vous avez 230v c'est que la terre est presente mais en aucun cas cela ne vous donnera sa valeur.
A+
Re: Mesure de terre
Posté : mar. 5 juin 2012 19:10
par Invité
re
La valeur maxi de la resistance doit étre inférieure a 100
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
si votre installation est équipée de protections differentielles de 30ma
A+
Re: Mesure de terre
Posté : mar. 5 juin 2012 21:05
par Invité
Oui mais pour mesurer la résistance de continuité sur broche de terre de la PC
Mesurée à plus de 2 ohms lors d'un controle!!! Comment procéder?
Merci
Re: Mesure de terre
Posté : mar. 5 juin 2012 22:01
par RFco
salut
là ce n'est pas la même chose
en tout point il doit y avoir moins de 2 ohms entre la barrette de coupure et la terre de la prise, du point lumineux, ..
donc oui, à l'ohmmètre dans ce cas
@+
Re: Mesure de terre
Posté : mer. 6 juin 2012 01:33
par Marco
Salut.
-Valeur < à 100 ohms ===>500mA
-Valeur < à 167 ,, ===>300mA
etc..etc...
Re: Mesure de terre
Posté : mer. 6 juin 2012 07:00
par RFco
bonjour
electrx, marco, relisez bien la question SVP, vous répondez à côté
@+
Re: Mesure de terre
Posté : mer. 6 juin 2012 17:53
par pericles
bonjour à tous,
pour compléter le propos de Rfco, je vous invite à consulter le document « Sécurité électrique et Mesures Associées - AK06/01 » et notamment le folio 41 concernant la mesure de continuité du conducteur de protection (PE) ; voir le lien ci-dessous.
il s'agit de faire une mesure de continuité des conducteurs de protections et des liaisons équipotentielles
La NF C 15-100 recommande de faire la mesure avec un courant de 200 mA sous une tension à vide de 4 à 24V
Le but est de vérifier la résistance du conducteur de masses (PE) qui écoule les défauts à la terre.
Sa résistance doit être < à 2 Ω
lien du mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=12060605492468668.pdf
Document source : voir folio 41 Sécurité électrique et Mesures Associées - AK06/01
http://www.geea.org/IMG/ppt/Securite_Electrique.ppt
site source:
http://www.geea.org/spip.php?article283
voir aussi dans la rubrique La vérification des installations électriques des locaux à usage d'habitation : Les essais et mesures
http://www.promotelec.com/les-essais-et-mesures/
pour informations voir aussi
mesure de terre
http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/[Interdit] ... m_F_55.pdf
Pourquoi et comment mesurer l’isolement électrique
http://www.chauvin-arnoux.com/Groupe/[Interdit] ... M_F_52.pdf
Guide de la mesure de terre
http://www.electrotechnique.info/upload ... re_ed1.pdf
cordialement
Re: Mesure de terre
Posté : jeu. 7 juin 2012 15:40
par Marco
Salut.
RFCO j'apportais juste des précisions sur le commentaire de Electrx.