Posté : mar. 22 mai 2012 20:44
par Invité
Bonsoir,
Nouveau sur votre forum je me présente.
Apiculteur pro je dois alimenter electriquement une miellerie de 12kw.
A priori le cable devrait être du 50mm2 .
J'ai un problème de gaine déja enterrée,est ce quelqu'un connaitrai "exacxtement" le diamètre de ce cable ???
En effet je ne parviens pas à en trouver "au mètre" pour voir si cela passe.
Merci d'avance pour cette précieuse réponse.
Cordialement
Bruno

Re: diamètre cable electrique

Posté : mar. 22 mai 2012 21:19
par Labobine
Bonsoir,
Pour aider celui qui va vous répondre : quel est le diamètre de votre gaine ?

Re: diamètre cable electrique

Posté : mar. 22 mai 2012 23:11
par Invité
Bonsoir

Vous parlez de 12kw et d'un cable de 50mm2....
quelle est la longueur de votre branchement?
alimentation tri ou mono?
Plus de détails seraient les bienvenus pour essayer de vous donner des indiquations ;-)
A+

Re: diamètre cable electrique

Posté : mer. 23 mai 2012 12:56
par GAS
Bonjour,
Un câble de la série U-1000 R2V possède un ∅ extérieur variant de 27 à 30 mm en 4G/ x50 mm² et 24 à 27 mm en 3G/ x 50 mm². ;-)