Obligations de ID type A

Posté : sam. 21 avr. 2012 11:35
par Invité
Bonjour

Pouvez vous ma dire si n'est obligatoire que avoir le ID type A pour les appareils plaque de cuisson et le lave linge?
Puis je raccorder des circuits de eclairage et prises aussi?

Merci

Re: Obligations de ID type A

Posté : sam. 21 avr. 2012 19:24
par ror
bonsoir,

oui c'est obligatoire,
vous pouvez raccorder d'autres circuits, il est admis 1 circuit écl et 1 circuit pc non spécialisé pour un ID 40A, + pour un ID 63A

Re: Obligations de ID type A

Posté : dim. 22 avr. 2012 07:00
par RFco
salut


précision :

ce sont maxi deux circuits faibles consommateurs non spécialisés en plus des plaques et du lave linge pour un typa A 40A


@+

Re: Obligations de ID type A

Posté : dim. 22 avr. 2012 18:54
par Invité
Merci

Je comprendre