Bonjour!
1 ) Un ami me présente un DB tétrapolaire "Actaris" que son fournisseur lui à vendu "sélectif"...Seulement , il n'y a pas ce sacro-saint " S " estampillé dessus...Je lui affirme donc ( façon Raimu ) :" JE TE DIS QUE SI IL N'Y A PAS DE ÊÊÊSSSEEUUU C'EST QU'IL N'EST PAS SELEQUETIFEU....ET CE , QUELLE QUE SOIT LA MARQUE DU DB " ! !
J'ai bon ?
2 ) De plus ,il s'agit d'une alimentation triphasé ( pour prises ) et le reste sera en mono. donc pour le tri il me présente un inter diff tetra de 20A et pour le mono des inter diff de 40A.
Pour les disjoncteurs de protection il propose des C10 pour le luminaire et des C16 - C20 pour les prises.
...( C10 car il dit qu'il faut être "malade" pour accepter de faire passer jusqu'a 16A dans du cable de 1.5mm2 ).
Est-ce que tout ceci tient la route ?
3 ) Et enfin une troisième question concernant le cloisonnement de la gtl.
Il faut bien sûr séparer le circuit puissance du circuit communication.Mais doit-on aussi séparer le cable edf du circuit puissance...? Et si oui Comment car il n'y a qu'une cloison de séparation dans la gtl.
Voilà , c'est enfin terminé...
Merci. :(
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: DB tétrapolaire

Message par fab »

salut,
CP65 a écrit :Bonjour!
1 ) Un ami me présente un DB tétrapolaire "Actaris" que son fournisseur lui à vendu "sélectif"...Seulement , il n'y a pas ce sacro-saint " S " estampillé dessus...Je lui affirme donc ( façon Raimu ) :" JE TE DIS QUE SI IL N'Y A PAS DE ÊÊÊSSSEEUUU C'EST QU'IL N'EST PAS SELEQUETIFEU....ET CE , QUELLE QUE SOIT LA MARQUE DU DB " ! !
J'ai bon ?

oui t'a bon ... voici un http://images.izideal.com/img/[Interdit]/9 ... ectif.jpeg DB 4f sélectif actaris[/url] : on voit bien le ÊÊÊSSSEEUUU en dessous de 500mA . le même en non sélectif : http://www.electricitepro.com/Portals/0 ... _073d5.jpg ... pas de S

2 ) De plus ,il s'agit d'une alimentation triphasé ( pour prises ) et le reste sera en mono. donc pour le tri il me présente un inter diff tetra de 20A et pour le mono des inter diff de 40A.
Pour les disjoncteurs de protection il propose des C10 pour le luminaire et des C16 - C20 pour les prises.
...( C10 car il dit qu'il faut être "malade" pour accepter de faire passer jusqu'a 16A dans du cable de 1.5mm2 ).
Est-ce que tout ceci tient la route ?

oui ... être malade, c'est un point de vu ...


3 ) Et enfin une troisième question concernant le cloisonnement de la gtl.
Il faut bien sûr séparer le circuit puissance du circuit communication.Mais doit-on aussi séparer le cable edf du circuit puissance...? Et si oui Comment car il n'y a qu'une cloison de séparation dans la gtl.

si le compteur est dans la maison, il faut que le câble ERDF soit clairement séparé des autres, avec un couvercle dédié sur la goulotte. si le compteur n'est pas dans la maison, ce câble peu sans soucis être mélangé aux autres.

Voilà , c'est enfin terminé...
Merci. :(
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: DB tétrapolaire

Message par Candela »

Bonjour,
CP65 a écrit : 2 ) De plus ,il s'agit d'une alimentation triphasé ( pour prises ) et le reste sera en mono. donc pour le tri il me présente un inter diff tetra de 20A et pour le mono des inter diff de 40A.
Pour les disjoncteurs de protection il propose des C10 pour le luminaire et des C16 - C20 pour les prises.
...( C10 car il dit qu'il faut être "malade" pour accepter de faire passer jusqu'a 16A dans du cable de 1.5mm2 ).
(
Les inters différentiels doivent être dimensionnés pour le courant maximum qu'ils auront à transiter.Ce n'est pas toujours facile à estimer, mais il n'y a aucun inconvénient (sauf le prix, peut-être) à mettre un calibre supérieur contrairement à ce qui se passe pour les disjoncteurs et fusibles.
Si la norme dit qu'on peut mettre un 16 A en 1,5², c'est que cela a été éprouvé et que c'est possible. En industrie-tertiaire, on peut, dans des conditions idéales, aller jusqu'à 22 A en PVC et même 26 en PRC (mais le calcul est différent puisqu'on doit tenir compte des conditions de pose, température, groupement, ce qu'on ne fait pas en domestique).
cela dit, 10A = 2300 VA en mono, ça fait déjà pas mal d'éclairage sur 8 points maxi...
Cordialement
Invité

Re: DB tétrapolaire

Message par Invité »

Bonjour !
Merci pour vos réponses...
Bonne journée. [supercontent]