Bonjour, je dois relié une éolienne à un coffret, mon éolienne fait 200Vdc pour 3A. J'ai calculé qu'il me faudra des sections de câble de 2.5mm² mais cela me semble vraiment faible. Est-ce correct ou dois-je augmenter un peu la section?
Merci pour vos réponses!
taille des câbles
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: taille des câbles
Bonjour,
En domestique, un conducteur 2,5mm² peut être protégé par un disjoncteur 20 A max; alors, pour 3 A, il n'y a vraiment pas de problème...
Cordialement
En domestique, un conducteur 2,5mm² peut être protégé par un disjoncteur 20 A max; alors, pour 3 A, il n'y a vraiment pas de problème...
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités