Câble vvt code couleur
Posté : sam. 17 mars 2012 15:04
par Invité
Bonjour à tous,
j'ai tiré un câble vvt 12 paires entre tous mes boutons poussoirs dans mon installation électrique, tout les câbles d'éclairage arrivent dans mon coffret électrique et sont commandé via des boutons poussoirs-relais 24v-via mon 12 paires (c'est un système semi-domotique...), j'ai fait en sorte de ne jamais couper le vvt,
grâce à celui-ci je peux commander n'importe quel éclairage de ma maison .
Voici mon problème:
il y a beaucoup de fil de la même couleur!! comment puis-je repérer mes fils sans les couper (car sinon je dois tous les reconnectés entre eux sauf celui dans j'ai besoin pour ma lampe)?
Merci de vos lumières
Re: Câble vvt code couleur
Posté : mar. 20 mars 2012 09:55
par GAS
Re: Câble vvt code couleur
Posté : mer. 21 mars 2012 21:35
par Invité
merci, mais j'ai déjà ce document et je n'arrive pas à repérer les fils quand même...
Re: Câble vvt code couleur
Posté : mer. 21 mars 2012 22:15
par RFco
hello
il faut dégainer le câble sur une assez grande longeur et séparer les paires délicatement pour s'assurer du pairage des fils
je l'ai déjà fait sur du 6/10e et sur un plus grand nombre de paires, mais avec de l'attention, ca le fait...
@+
Re: Câble vvt code couleur
Posté : mer. 21 mars 2012 23:06
par Invité
j'ai déjà essayer mais je n'y arrive pas,
car ils sont côtes-côtes, et on ne sait pas dire si la paire par exemple blanc noir est le blanc à droite du noir ou le blanc en face du noir ou....
ca me parait impossible
merci de votre aide
Câble vvt code couleur
Posté : jeu. 22 mars 2012 02:36
par Max78
Bonjour,
Vous court circuitez 2 câbles à un bout et vous les retrouver à l'autre bot quand l'ohmmetre bip...
Manœuvre à effectuer hors tension.
Cordialement,
Max
Re: Câble vvt code couleur
Posté : jeu. 22 mars 2012 10:25
par GAS
Bonjour,
Pour le repérage vous pouvez également lire
ce document...
Re: Câble vvt code couleur
Posté : sam. 24 mars 2012 00:00
par Invité
Problème résolu,
j'ai dénudé les fils sur 30cm et j'ai réussi à retrouver les paires torsadées.
PS: j'ai aussi eu un appareil (que l'on m'a prêter) appelé sniffer pour repérer les fils sans les couper, çà marche super bien!!il est constitué de 2 appareil, le premier se branche sur une paire (il envoie un signal dedans) ensuite avec l'autre appareil(qui resemble à un gros bic ), on le déplace sur les fils et il sonne quand on est sur la bonne paire!!!
Re: Câble vvt code couleur
Posté : sam. 24 mars 2012 02:36
par RFco
chris3be a écrit :Problème résolu,
j'ai dénudé les fils sur 30cm et j'ai réussi à retrouver les paires torsadées.
PS: j'ai aussi eu un appareil (que l'on m'a prêter) appelé sniffer pour repérer les fils sans les couper, çà marche super bien!!il est constitué de 2 appareil, le premier se branche sur une paire (il envoie un signal dedans) ensuite avec l'autre appareil(qui resemble à un gros bic ), on le déplace sur les fils et il sonne quand on est sur la bonne paire!!!
salut,
relisez donc ma réponse du 21/03 à 22h15....
@+