BONJOUR, je suis nouveau sur le site, qui est vraiment interressant et clair.
Mon probléme:
Je viens de transformer un entrepot en habitation et j'ai prévu un local technique pour recevoir la goulotte technique avec le compteur et disjonteur EDF. Hors, j'ai eu la visite d'un technicien EDF qui refuse de poser le compteur et disjonteur dans ce local "trop éloigné de la porte d'entrée". Il me propose de placer le disjoncteur et compteur EDF à l'entrée en dehors de la goulotte technique, est-ce possible????? Lors de la visite du consuel, cet installation sera -t-elle acceptée??? sachant que j'ai déjà cablée le tableau électrique dans cette "fameuse" goulotte GTL dans mon local technique. merci de votre réponse.
probléme de pose de compteur EDF en dehors de la GTL
- crusader_11
- De passage

- Messages : 24
- Enregistré le : sam. 4 oct. 2008 10:47
- Contact :
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: probléme de pose de compteur EDF en dehors de la GTL
Bonjour,
Votre GTL peut être placée dans un local annexe. Cependant le dispositif de coupure d'urgence que constitue le disjoncteur de branchement (AGCP) doit être situé à l'intérieur des locaux d'habitation avec un accès direct entre le local et le logement.
Dans le cas contraire il serait nécessaire d'installer à l'intérieur du logement un dispositif similaire assurant les fonctions de sectionnement et de coupure en charge.
Pour résumer vous pouvez demander à votre distributeur d'installer le comptage et le disjoncteur d'abonné sur votre GTL, sous réserve de prévoir un autre dispositif AGCP dans votre logement. Réf art 771.463 et 771.558.2.3 de la norme NFC 15-100.
Votre GTL peut être placée dans un local annexe. Cependant le dispositif de coupure d'urgence que constitue le disjoncteur de branchement (AGCP) doit être situé à l'intérieur des locaux d'habitation avec un accès direct entre le local et le logement.
Dans le cas contraire il serait nécessaire d'installer à l'intérieur du logement un dispositif similaire assurant les fonctions de sectionnement et de coupure en charge.
Pour résumer vous pouvez demander à votre distributeur d'installer le comptage et le disjoncteur d'abonné sur votre GTL, sous réserve de prévoir un autre dispositif AGCP dans votre logement. Réf art 771.463 et 771.558.2.3 de la norme NFC 15-100.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : RFco et 9 invités