section câble

Posté : jeu. 2 févr. 2012 16:25
par fabrice57200
Bonjour,

existe-t-il un tableau qui reprend la section des câbles par rapport à l'appareillage utilisé (par exemple pour un interrupteur diff de 40A quel type de câble rentre et quel type de câble sort).? Merci

Re: section câble

Posté : jeu. 2 févr. 2012 21:59
par Carminas
Bonsoir

Si c'est pour un usage domestique :
- 1,5² 16A
- 2,5² 20A
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 40A
- 16² 63A

@+

Re: section câble

Posté : dim. 5 févr. 2012 23:52
par fabrice57200
Bonsoir,

j'ai du triphasé mais que devrais-je mettre entre les bornes de sorties et le répartiteur? Il s'agit d'un disjoncteur 30 / 60 A. Je pensais mettre du 16² à ce niveau étant donné que le calibre peut aller jusqu'à 60A (du 10² pourrait-il également convenir?)

Re: section câble

Posté : lun. 6 févr. 2012 09:08
par Carminas
Bonjour

Il faut dimensionner pour le calibre du disjoncteur de branchement.

Donc 16² (voire plus au delà de 50m de longueur)

@+