Livret pour Consuel Maison Neuve
Posté : mer. 1 févr. 2012 19:46
par Ludovic
Salut à tous,
Ça y est : j'arrive enfin au bout de mon long périple d'"autoconstructeur"
Je tiens à remercier le forum pour ces précieux conseils !!! Maintenant j'aimerais avoir le verdict et savoir si vous voyez des "coquilles" sur mon installation :-S
Je compte faire venir le consuel et je souhaite ne pas être en porte-à-faux
Je vous communique un lien où vous pourrez télécharger un livret regroupant les différentes informations sur mon installation :
ICI
Évidemment, je suis conscient que ça nécessite un investissement de votre part, car il y a pas mal de choses, mais j'ai vraiment besoin de pro comme vous...
Merci par avance
Ludovic
EDIT : Nouvelle version suite à vos conseils :
ICI
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Posté : mer. 1 févr. 2012 21:59
par RFco
Bonsoir
pour commencer, sans avoir tout regardé, le compteur et le disjoncteur EDF sont bien à la rue????????????
@+
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Posté : jeu. 2 févr. 2012 09:39
par Ludovic
RFco a écrit :Bonsoir
pour commencer, sans avoir tout regardé, le compteur et le disjoncteur EDF sont bien à la rue????????????
@+
Bonjour,
Je n'ai pas encore de compteur, car je n'ai pas encore pris le temps de comprendre quel type je devais choisir en fonction de mon installation

(Cette partie est donc encore très floue pour moi

)
Pour ce qui est du disjoncteur EDF, je dispose d'un compteur de chantier provisoire en bord de terrain. Il alimente la maison, avec un câble en 25 mm2, distante de 40 mètres.
Merci de votre aide
Ludovic
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Posté : jeu. 2 févr. 2012 09:47
par RFco
Bonjour
si 40 m alors oui, disjoncteur et compteur seront à la rue, alors, pas de soucis de ce côté, tout est NF C 15-100
@+
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Posté : jeu. 2 févr. 2012 10:03
par Ludovic
RFco a écrit :Bonjour
si 40 m alors oui, disjoncteur et compteur seront à la rue, alors, pas de soucis de ce côté, tout est NF C 15-100
@+
Merci
Par contre, il faut mettre un disjoncteur d'abonnés EDF sur le compteur principal pour pouvoir "couper" l'alimentation générale. Malheureusement, je n'ai pas saisie quel modèle je devais adopter en fonction de mon tableau et de mes deux tableaux divisionnaires (15/30/45, 30/45/60, instantané, sélectif...) ?
De plus, est-ce que je peux l'installer ou dois-je faire appel à EDF ?
Encore merci
Ludovic
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Posté : jeu. 2 févr. 2012 11:05
par GAS
Bonjour et bravo pour votre persévérance,
Ludovic a écrit :De plus, est-ce que je peux l'installer ou dois-je faire appel à EDF ?
S'agissant d'un nouveau raccordement au réseau de distribution, il serait nécessaire de prendre contact avec le fournisseur qui déterminera avec vous vos besoins énergétiques. Les travaux concernant le raccordement
relèvent du domaine de compétence du distributeur.
Je présume également qu'il vous sera proposé un DB de type sélectif (S) compte tenu du des caractéristiques de votre installation.

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Posté : jeu. 2 févr. 2012 11:41
par RFco
bonjour
A l'arrivée dans la maison, il faut une coupure d'urgence
A réaliser soit avec un inter-sectionneur soit avec un disjoncteur (solution que je n'aime pas)
Sachant qu'EDF ne délivre plus au max que 60A, mettre un inter sectionneur 63A
@+
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Posté : jeu. 2 févr. 2012 13:31
par pericles
Bonjour,
Une remarque concernant la représentation de la canalisation alimentant les coffrets divisionnaires ; il faut le symbole d'un disjoncteur à la place de l'interrupteur sectionneur .
Félicitations pour cette installation
le folio annoté
http://www.casimages.com/f.php?f=120202123946501874.pdf
cordialement
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Posté : jeu. 2 févr. 2012 19:04
par Ludovic
RFco a écrit :bonjour
A l'arrivée dans la maison, il faut une coupure d'urgence
A réaliser soit avec un inter-sectionneur soit avec un disjoncteur (solution que je n'aime pas)
Sachant qu'EDF ne délivre plus au max que 60A, mettre un inter sectionneur 63A
@+
Bonsoir,
J'ai modifié les annotations sur mon livret pour faire apparaitre un inter-sectionneur de 63A. Si j'ai bien compris, compteur et disjoncteur d'abonnés EDF se trouveront ensemble dans le coffret spécifique en bordure de terrain et non séparés comme je le pensais.
Afin d'assouvir ma curiosité (

), je me permets de vous demander pourquoi vous n'"aimez pas" la solution avec disjoncteur par rapport à l'inter-sectionneur ?
pericles a écrit :Bonjour,
Une remarque concernant la représentation de la canalisation alimentant les coffrets divisionnaires ; il faut le symbole d'un disjoncteur à la place de l'interrupteur sectionneur .
Félicitations pour cette installation
le folio annoté
http://www.casimages.com/f.php?f=120202123946501874.pdf
cordialement
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire un folio annoté : c'est très appréciable et très apprécié !
Du coup, j'ai apporté les modifications sur une nouvelle version du livret...
Voici la nouvelle version tenant compte de vos différentes modifications :
ICI
J'ai fait ce petit livret afin d'avoir une petite "vue" de l'installation de mon habitation. De plus, il semblerait que lors de la venue des personnes pour le consuel, "ils" exigent ce type de documents. Est-ce exact et si oui, faut-il rajouter d'autres informations ?
Encore merci à tous
Ludovic
Re: Livret pour Consuel Maison Neuve
Posté : jeu. 2 févr. 2012 19:51
par RFco
je n'aime paas la solution disjoncteur dans la maison car on ne sait jamais lequel des deux sautera le premier
Normalement, si l'abonnement est correctement choisi, avec un délesteur si tout élec, jamais il ne doit sauter, donc, inter sectionneur à l'intérieur
@+