bonjour a tous,
j'ai une petite question : je suis en train d'effectuer les calcules pour déterminer la section en mm2 de l'alimentaion de mes colonnes montantes ( pour un immeuble de 2à logement). On ma dis que je devais tenir compte d'un coefficient de pondération. Est-ce vrai?
Si oui, quel est ca signification??
Colonne montantes
-
- Expert
- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Colonne montantes
bonsoir,
on considère que tous les utilisateurs n'utilisent pas la totalité de la puissance simultanément
aussi suivant le nombre d'abonné (utilisateurs domestiques) on affecte un coefficient de pondération à la puissance.
de 1 à 4 utilisateurs le coef est égal 1 . Voir tableau 9 de la NF C14 100
Voir le paragraphe 5.5.1.2 Calcul des canalisations de la NF C14 100
voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=120201115606570714.pdf
la documentation des constructeur utilise le terme coefficient de foisonnement
pour information voir
nfc 14-100_guide seifel_norme_colonnes_electriques_2011-2.pdf
http://www.seifel.fr/iso_album/norme_co ... 2011-2.pdf
le logiciel OLYMPE 5.0 est disponible sur le site http://www.michaud.fr/
cordialement
on considère que tous les utilisateurs n'utilisent pas la totalité de la puissance simultanément
aussi suivant le nombre d'abonné (utilisateurs domestiques) on affecte un coefficient de pondération à la puissance.
de 1 à 4 utilisateurs le coef est égal 1 . Voir tableau 9 de la NF C14 100
Voir le paragraphe 5.5.1.2 Calcul des canalisations de la NF C14 100
voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=120201115606570714.pdf
la documentation des constructeur utilise le terme coefficient de foisonnement
pour information voir
nfc 14-100_guide seifel_norme_colonnes_electriques_2011-2.pdf
http://www.seifel.fr/iso_album/norme_co ... 2011-2.pdf
le logiciel OLYMPE 5.0 est disponible sur le site http://www.michaud.fr/
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités