Branchement relais bardin

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Avatar du membre
dalbay
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 3 déc. 2009 19:42
Contact :

Branchement relais bardin

Message par dalbay »

Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il m'informer sur le principe de branchement d'un relais Bardin.En particulier, comment les tores sont-ils montés? sur" l'arrivée",où sur le "départ" côté transfo du poste? Si ils sont montés côté "arrivée" j'ai du mal à imaginer le fonctionnement du dispositif, puisque le schéma de distribution MT fonctionne "en boucle"Comment interpréter l'allumage où non du voyant lors d'un défaut?
D'avance merci pour vos réponses. DALBAY
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Branchement relais bardin

Message par Candela »

Bonjour,
Regardez d'abord ICI.
Voyant allumé= le relais a vu le défaut
Voyant éteint= le relais n'a pas vu le défaut
En parcourant une boucle en défaut depuis la source, on rencontre un succession de relais "allumés", puis un premier relais "éteint". Le défaut se trouve quelque part entre ce relais et le dernier "allumé".
Il suffit de mettre hors tension ce tronçon (manuellement ou par télécommande) pour pouvoir réalimenter la boucle par les deux côtés, et se mettre...tranquillement, à chercher le défaut.
Les tores sont toujours montés sur les arrivées. Si on met un relais sur chaque arrivée, on peut en plus distinguer un défaut "câble" d'un défaut "cellule" : le grand luxe!
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités