question sur les différent courant ?
Posté : dim. 22 janv. 2012 15:38
par Invité
salut a tous,
je voudrais savoir ce quelle est la différence entre courant assigné et courant assigne ininterrompu ?
merci

Re: question sur les différent courant ?
Posté : mar. 24 janv. 2012 01:32
par Candela
Bonsoir,
Il faudrait nous en dire plus sur le contexte, par exemple le type d'appareil.
Un transformateur, par exemple, a un courant assigné permanent , mais de façon occasionnelle ou cyclique il peut supporter beaucoup plus;
exemple tiré du Guide de charge CEI 354 :
Transfo huile chargé à 70%, temp ambiante 30°= surcharge possible 160% pendant 1h
Cordialement