Spot salle de bain
Posté : mar. 17 janv. 2012 13:24
par Invité
Bonjour,
dans ma salle de bain, il y a 5 spots au plafond.
J'aurai aimé savoir, est-ce-qu'il doit y avoir un transformateur 220/12v pour chacun des spot ou bien un transformateur pour les 5?
Merci pour vos réponses et conseils.
cordialement,
Mat
Re: Spot salle de bain
Posté : mar. 17 janv. 2012 13:39
par GAS
Bonjour,
Si votre transformateur TBTS peut supporter les 5 spots, un seul peut donc suffire.
Pensez à le placer en dehors des volumes 0,1 et 2. (réf. s/§ 701.414.2 NFC 15-100)
Re: Spot salle de bain
Posté : mar. 17 janv. 2012 13:42
par Invité
Comment savoir si le transformateur est TBTS et qu'est-ce-qu'est "TBTS"?
Normalement le transformateur sera dans le faud plafond en plaque de BA13.
Re: Spot salle de bain
Posté : mar. 17 janv. 2012 18:16
par GAS
Re
TBTS = Très Basse Tension de Sécurité.
matrix a écrit :Comment savoir si le transformateur est TBTS...
Cela doit être porté sur sa plaque signalétique avec sa conformité à la norme NF EN 60 742 ou NF C 52 742.
Re: Spot salle de bain
Posté : jeu. 19 janv. 2012 22:54
par Invité
Qu'en pensez-cous?
il semblerait que oui, voici ce qu'il y a d'écrit dessus.
Transfo de sécurité REF_TT020
EN 60742 - IP20 - 5 Classe: E
TYPE OPT 1061 -50VA
PRI: 230V 105° Ta: 35°
HOMOLOGATION LCIE N°390 961
50/60Hz
Sec: 12V
Merci
Re: Spot salle de bain
Posté : ven. 20 janv. 2012 08:18
par RFco
bonjour
si les spots sont a plus de 2,25m du sol, la seule question à se poser est : sont ils au moins en IPx1
@+
Re: Spot salle de bain
Posté : ven. 20 janv. 2012 09:25
par Invité
Bonjour,
Oui, il sont à plus de 2,40m du sol (il s'agit d'une ancienne habitation).
du coup, je ne sais pas qu'elles sont les normes concernant les spots, les transfo puissances..etc
Merci pour vos conseils.
Re: Spot salle de bain
Posté : ven. 20 janv. 2012 09:42
par GAS
Bonjour,
Un petit rappel:
Classification des volumes (701.32)
- 0 : dans la baignoire ou la douche.
- 1 : au-dessus du volume 0 et jusqu’à 2,25 m à partir fond baignoire.
- 2 : 0,6 m autour du volume 1 et jusqu’à 2,25 m à partir fond baignoire.
- 3 : 2,4 m autour du volume 2 (jusqu’à 2,25 m du sol) et au-dessus des volumes 1 et 2 (au delà de 2,25 m du fond de la baignoire).
Espace sous la baignoire (701.320.5) : volume 1 ou volume 3 si fermé et accessible par trappe.
Appareillage (701.55)
- Aucun appareillage dans volume 0.
- Aucun appareillage en volume 1 et 2, sauf interrupteurs de circuits à TBTS 12 V dont la source est installée hors volumes 0, 1 ou 2.
Luminaires et appareils de chauffage (701.55)
- Non autorisés dans volumes 0 - 1.
- Autorisés en volume 2 : si classe II - DCL si IPX4.
- Ne peuvent pas être installés sur tabliers, paillasses et niches de baignoire ou douche.
Concrètement si vos spots sont à plus de 2,40 m au dessus du fond de la baignoire, ils sont dans le volume 3 et vous pouvez vous dispenser de les alimenter en TBTS.
Re: Spot salle de bain
Posté : ven. 20 janv. 2012 09:54
par Invité
Pour alimenter des spots
Partant du tableau électrique du disjoncteur 16A j'arrive sur le transformateur 12v puis je dispatche sur mes 5 spots?
Est-ce-que mon transfo avec les références cités précédemment peut desservir 5 spot?
Re: Spot salle de bain
Posté : ven. 20 janv. 2012 10:47
par GAS
Re
matrix a écrit :Est-ce-que mon transfo avec les références cités précédemment peut desservir 5 spot?
les inscriptions sur votre transfo indiquent 50VA, la puissance absorbée par chacun de vos 5 spots vous permettra donc de répondre à votre question..