Page 1 sur 1

puissance maxi pour 0,2mm²

Posté : jeu. 12 janv. 2012 19:51
par Invité
Bonjour,

je souhaite monter en série 300 leds de 3v chacune sur un cable le plus léger possible.
Pensez-vous qu'un cable de 0.2mm² puisse suffir?

Merci!

Re: puissance maxi pour 2mm²

Posté : jeu. 12 janv. 2012 20:40
par Max78
Bonjour,

Quelle intensité totale ?

Cordialement,
Max

Re: puissance maxi pour 2mm²

Posté : sam. 14 janv. 2012 18:05
par Invité
Bonjour,

l'intensité totale est de 3 ampères.

Merci.

puissance maxi pour 2mm²

Posté : dim. 15 janv. 2012 11:25
par Max78
Bonjour,

Pour moi le 0,2 mm2 est trop juste. 0,5 serait plus adapté.

Cordialement,
Max

Re: puissance maxi pour 2mm²

Posté : dim. 15 janv. 2012 11:46
par Candela
Bonjour Max,
Max78 a écrit : Pour moi le 0,2 mm2 est trop juste. 0,5 serait plus adapté.
La C15-100 autorise le 0,5 mm²(minimum) pour l'éclairage par LED, mais uniquement pour les conducteurs des circuits situés entre les convertisseurs et les LED*. Ceci suppose qu'il y a un convertisseur avec une protection interne contre surcharges et courts-circuits, sinon c'est 1,5 mm² comme partout.

Cordialement

*C15-100 F3 modifiant l'article 524, tableau 52U. A noter que ce tableau n'est pas mentionné dans l'article 771.524 et ne s'applique pas, stricto sensu, aux installations domestiques.

puissance maxi pour 0,2mm²

Posté : mar. 17 janv. 2012 15:36
par Max78
Salut Candela,

Vu la tension d'alimentation et le poids ultra léger recherché, je pense que l'installation sera plus pour un appareil mobile que pour une installation domestique. C'est en tout cas ce que j'ai suppose.
Après, merci pour la citation de la norme comme tu sais je suis pas fan de normes :-)

@+
Max