Installation tableau divisionnaire
-
Invité
Installation tableau divisionnaire
Bonsoir je vais installer mon tableau divisionnaire ce WE.
Ca sera du 10mm² étant donné que j'ai des ID 40A.
La distance entre le tableau principal et le secondaire doit etre de maximum 16m, est-ce possible?
D'autre part qu'elle est la hauteur à respecter pour la pose d'un tableau?
Merci
Mat
Ca sera du 10mm² étant donné que j'ai des ID 40A.
La distance entre le tableau principal et le secondaire doit etre de maximum 16m, est-ce possible?
D'autre part qu'elle est la hauteur à respecter pour la pose d'un tableau?
Merci
Mat
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Installation tableau divisionnaire
Bonjour,
Vous avez déterminé une section de 10 mm2 pour alimenter ce tableau divisionnaire mais quel est le calibre du dispositif de protection contre les surintensités immédiatement placé en amont de celui-ci (car votre ID 40A n'est pas en mesure d'assurer cette protection)?
S'agissant d'un tableau divisionnaire ne comportant pas d' AGCP (appareil général de commande et de protection) la norme ne fixe aucune hauteur particulière mais demande notamment à ce qu'il soit aisément accessible. En l'absence de précision, sans doute serait recommandé de le doter d'un inter sectionneur général pour assurer à son niveau une coupure d'urgence en charge.
Vous avez déterminé une section de 10 mm2 pour alimenter ce tableau divisionnaire mais quel est le calibre du dispositif de protection contre les surintensités immédiatement placé en amont de celui-ci (car votre ID 40A n'est pas en mesure d'assurer cette protection)?
S'agissant d'un tableau divisionnaire ne comportant pas d' AGCP (appareil général de commande et de protection) la norme ne fixe aucune hauteur particulière mais demande notamment à ce qu'il soit aisément accessible. En l'absence de précision, sans doute serait recommandé de le doter d'un inter sectionneur général pour assurer à son niveau une coupure d'urgence en charge.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Installation tableau divisionnaire
Bonjour GAS,
Le disjoncteur EDF est un calibre 15/45A 500mA.
J'ai équipé mon tableau divisionnaire d'un interrupteur sectionneur.
Mais je voulais connaître la longueur maximale du câble 10 pouvant relier un tableau principale au tableau secondaire?
Puis, de connaître la hauteur (mentionné par la norme) à laquelle que je peux le fixer le tableau?
Merci
Le disjoncteur EDF est un calibre 15/45A 500mA.
J'ai équipé mon tableau divisionnaire d'un interrupteur sectionneur.
Mais je voulais connaître la longueur maximale du câble 10 pouvant relier un tableau principale au tableau secondaire?
Puis, de connaître la hauteur (mentionné par la norme) à laquelle que je peux le fixer le tableau?
Merci
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Installation tableau divisionnaire
bonsoir,
la longueur maximum est 25 mètres avec un disjoncteur de 40A pour la protection de la canalisation et une chute de tension de 2% maximum.
Voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=120112105031111398.pdf
cordialement
la longueur maximum est 25 mètres avec un disjoncteur de 40A pour la protection de la canalisation et une chute de tension de 2% maximum.
Voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=120112105031111398.pdf
cordialement
-
Invité
Re: Installation tableau divisionnaire
Bonsoir Matrix
Ou se situe votre disjoncteur de branchement (15/45A) ,par rapport a votre tableau principal ?
Ou se situe votre disjoncteur de branchement (15/45A) ,par rapport a votre tableau principal ?
-
Invité
Re: Installation tableau divisionnaire
si votre disjoncteur de branchement est accolé à votre tableau de répartition, alors la longueur maximale entre votre tableau de répartition et votre tableau divisionnaire sera de 22M en 10 mm2 pour une chute de tension de 2% .
-
Invité
Re: Installation tableau divisionnaire
Mon tableau principal est a 1 ou 2 m maxi du disjoncteur EDF.
et mon tableau secondaire devrait être à maxi 16m.
et mon tableau secondaire devrait être à maxi 16m.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation tableau divisionnaire
bonjour
ne pas oublier comme dit par Gas et Pericles un disjoncteur 40A sur le tableau principal pour protéger cette alimentation
@+
ne pas oublier comme dit par Gas et Pericles un disjoncteur 40A sur le tableau principal pour protéger cette alimentation
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Installation tableau divisionnaire
Bonjour RFCo,
aucun pb le disjoncteur de 40 est placé dans le tableau principal et un inter sectionneur en tete dans le tableau secondaire.
Mais ma question était la longueur devrait etre de 16m maxi, est ce que je vais rencontrer des pb?
Merci
aucun pb le disjoncteur de 40 est placé dans le tableau principal et un inter sectionneur en tete dans le tableau secondaire.
Mais ma question était la longueur devrait etre de 16m maxi, est ce que je vais rencontrer des pb?
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités