Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E

Posté : lun. 9 janv. 2012 18:42
par Invité
Bonjour,

Je viens de finaliser le câblage de l'éclairage d'un couloir et j'ai un petit soucis dans le fonctionnement. J'ai ajouté un lien vers un schéma du câblage pour faciliter la compréhension.

J'ai deux circuit d'éclairage (spots en TBT 12V, transfo electronique); Chaque circuit est commandé par 3 boutons poussoirs (boutons poussoirs double legrand) qui permettent de dimmer les spots. J'ai installé 2 modules yokis MTV500E (1 par circuit) couplé avec le module BV40 (les poussoirs sont lumineux). Ces deux circuits sont donc indépendants;

J'ai commencé par câbler mon premier circuit et j'ai testé ce premier circuit sans monter le deuxième circuit; Tout a fonctionné, chaque poussoir fonctionne et permet de dimmer les spots et d'éteindre;

Lorsque j'ai installé le deuxième micro-module, les soucis ont commencé; Dès que je pousse un des poussoirs du circuit 2, le circuit 1 s'allume ; lorsque je veux éteindre le circuit 2, il s'éteint dans un premier temps pour se rallumer quelques secondes après; Seule solution, appuyer sur les deux poussoirs au même moment ce qui permet d'éteindre les deux circuits.

J'ai revérifier mon câblage, il me semble correcte par rapport aux préconisations de Yokis. J'ai aussi débrancher le module du circuit 1 , dans ce cas le circuit 2 fonctionne normalement.

Est-il possible d'utiliser deux modules yokis sur le même disjoncteur (je n'ai qu'un fil qui arrive du tableau pour alimenter les deux circuits (connexion dans la boite de dérivation) ?

Si quelqu'un à une idée je suis preneur. Merci.

Cordialement,
http://www.imagup.com/data/1140792610.html

Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E

Posté : lun. 9 janv. 2012 20:21
par RFco
salut


oui, sans soucis pour plusieurs modules sous le meme disjoncteur

étonnant ce truc

revoir les connections des poussoirs


cela le fait il avec tous les poussoirs?????


Et en mettant des poussoirs classiques (virez les voyant et le BV40)

@+

Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E

Posté : lun. 9 janv. 2012 23:36
par Invité
Bonsoir,

Merci pour le retour; Le problème se passe avec tout les poussoirs, Je vais tester sans les BV40. je vous tiens informé si cela fonctionne;

Cdt

Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E

Posté : mar. 10 janv. 2012 00:14
par Invité
De retour,

je viens de débrancher les deux bv40 et j'ai enlevé toutes les leds des poussoirs, essai concluant; le fonctionnement est normal, lorsque j'éteins un circuit l'autre n'est pas impacté;

Maintenant, la question est de savoir pourquoi le système ne fonctionne pas avec les leds et les BV40 alors que c'est prévu pour..., si vous avez une explication ...

Merci en tout cas pour la suggestion, ça fait avancer le Schmilblick

cdt

Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E

Posté : mar. 10 janv. 2012 00:29
par RFco
vérifiez le fonctionnement des BV40, leur câblage


@+

Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E

Posté : jeu. 12 janv. 2012 12:15
par Invité
Bonjour,
J'ai fait un mail à mon distributeur qui semble dire que l'un des BV40 ne fonctionne pas; Je devrais en recevoir de nouveau; J'espère que le problème vient de là et non du câblage. J'ai vérifié, le câblage correspond bien à celui que j'ai donné sur le plan.

Cordialement,

Re: Cablage 2 modules televariateur yokis MTV500E

Posté : jeu. 12 janv. 2012 12:31
par RFco
bonjour

essayer de mettre les voyants un a un, pour trouver l'origine du soucis


@+