Bonjour,
Je cherche des informations sur la nature des signaux à transmettre sur le fil pilote nécessaire à la commande d'un sèche-serviettes.
Un fil est disponible à cette fin sur le câble d'alim. de l'appareil. Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la nature ( forme , valeur du signal)
et sur quel pôle (Phase ou neutre du cordon) ce signal referme-t-il son circuit . Merci :
fil pilote 6 ordres
Re: fil pilote 6 ordres
Bonjour
Pour les 2 ordres basiques c'es simple :
- confort : 0V
- éco : 230V
Pour hors gel et arrêt on fabrique cela facilement avec une diode
Voici la récap générale
Le fil pilote est une phase, le fil de neutre du radiateur est utilisé pour refermer le circuit.
@+
Pour les 2 ordres basiques c'es simple :
- confort : 0V
- éco : 230V
Pour hors gel et arrêt on fabrique cela facilement avec une diode
Voici la récap générale
Le fil pilote est une phase, le fil de neutre du radiateur est utilisé pour refermer le circuit.
@+
Carminas
Re: fil pilote 6 ordres
Merci Carminas . Je découvre la réponse aujourd'hui seulement...pas encore familiarisé avec l'exploitation du forum j'espère que cela viendra. Il s'agit donc de la phase envoyée sur le fil pilote par créneaux de temporisations différenciées suivant l'usage souhaité.