Section de conducteur en amont d' un disjoncteur

Posté : ven. 16 déc. 2011 18:51
par Misterman
Bonjour,
je voudrais savoir si je peux utiliser des conducteurs H07VK de 70 mm², entre le jeux de barres principales et l'amont d' un disjoncteur 250A, ou j' utilise des sections plus importante.
J'arrive pas à trouver ce mode de pose dans la norme NF C 15-100.

Merci.

Re: Section de conducteur en amont d' un disjoncteur

Posté : lun. 19 déc. 2011 20:38
par pericles
bonsoir,
il est déconseiller d'employer un conducteur d'une section > à 35² notamment pour des raisons de mise en œuvre dans le tableau ; il est préférable d'utiliser des barres cuivres souples

La norme NF C 15-100 conseille de déterminer les sections selon les modes de pose 31 et 32
voir le tableau 52C de la norme NF C 15 100 ou le tableau BC du guide UTE C 15 105

pour + d'informations voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=111219074526207540.pdf

cordialement

Re: Section de conducteur en amont d' un disjoncteur

Posté : mer. 21 déc. 2011 18:13
par Misterman
Merci, Pericles, pour vos informations.