mise a la terre d'un immeuble

Posté : dim. 11 déc. 2011 00:52
par Invité
salut

quel est la meilleure façon de mettre une terre a un immeuble??

il se situe en ville donc pas de jardin ou terre, pas de sous sol.

est-il possible de percer la dalle pour y enfoncer mon piquet? quel est la hauteur du vide sanitaire?

ya t-il forcement un aches a ce vide sanitaire? même si l'immeuble est vieux??

quel serai la meilleure solution??

merci

Re: mise a la terre d'un immeuble

Posté : dim. 11 déc. 2011 11:48
par Invité
Bonjour. Hauteur d'un vide sanitaire de 1m à 1m30,en générale il existe une petite porte de visite.Il est possible de percer la dalle pour y enfoncer un piquet de 2m de long
Cordialement

Re: mise a la terre d'un immeuble

Posté : dim. 11 déc. 2011 12:06
par Invité
oki donc le mieux est de trouver cette trappe, trouver l'endroit sous mon tableau électrique dans le vide sanitaire, percer a ce niveau et mettre mon piquet juste la ???

merci