Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?

Posté : lun. 5 déc. 2011 23:25
par Invité
Bonjour Messieurs,

J'ai l'un de mes disjoncteur, chez moi, qui a déclenché hier.
Celui lui protège mon lave-vaiselle. Comment peux t'on savoir si c'est le thermique ou le magnétique qui est à l'origine
de la coupure du circuit ??.
Par avance, merci.

Re: Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?

Posté : mar. 6 déc. 2011 10:46
par mercure
Bonjour
Comment peux t'on savoir si c'est le thermique ou le magnétique qui est à l'origine
de la coupure du circuit ??.

il n'ya pas de fonction séléctif de déclenchement dans la gamme des disjoncteurs modulaire.
le déclenchement par thérmique est retardé par rapport à un déclenchement magnétique.
pour le thérmique agit contre les surcharges,et le magnétique contre les court circuit par éxemple.

Cordialement

Re: Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?

Posté : mar. 13 déc. 2011 19:36
par Invité
Je suis d'accord avec toi mais je n'ai toujours pas ma réponse.

Re: Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?

Posté : mar. 13 déc. 2011 20:08
par Labobine
Bonsoir,
Mais vous l'avez votre réponse puisque Mercure vous a dit que le thermique a un déclenchement retardé par rapport au magnétique :
-si çà saute de suite c'est le magnétique
-si çà saute au bout d'un moment c'est le thermique

Re: Disjoncteur déclenché, thermique ou magnétique?

Posté : mar. 13 déc. 2011 20:34
par GAS
Bonsoir,
Si votre disjoncteur et vos conducteurs sont chauds au moment du déclenchement, il y a de grandes chances pour que ce soit la fonction thermique qui soit sollicitée.