groupe eletrogene

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
soulou
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 22 sept. 2008 18:56
Contact :

groupe eletrogene

Message par soulou »

Bonjour
Comment peu on lancer un groupe eletrogene automatiquement après une coupure EDF
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1598
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: groupe eletrogene

Message par VE Pp »

Bonsoir,
Déjà il faut un groupe électrogène équipé d'un démarreur électrique, un peu comme pour lancer le moteur d'une voiture. ;-)
C'est le cas ?
Avatar du membre
soulou
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 22 sept. 2008 18:56
Contact :

Re: groupe eletrogene

Message par soulou »

oui
Avatar du membre
soulou
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 22 sept. 2008 18:56
Contact :

Re: groupe eletrogene

Message par soulou »

oui ce le cas
si ce possible c'est avec quel appreil
merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: groupe eletrogene

Message par Candela »

Bonjour,
Le groupe doit être prévu d'origine "a démarrage automatique". Il est muni d'un ensemble comprenant platine d'automaticité, préchauffage, chargeur automatique, normal-secours ou (plus rare) dispositif de couplage au réseau (pour les essais et le retour réseau sans coupure). Dans ce cas, la platine comporte une alimentation auxiliaire triphasée qui assure le "palpage" de tension et donc le démarrage automatique. La platine gère aussi le N/S ou le couplage, le retour secteur temporisé et le temps de refroidissement avant arrêt.
Si votre groupe n'est pas muni de tout ça, il est "manuel". Ca peut peut-être se rajouter (selon âge et modèle), mais faites appel au constructeur ou à un très, très bon spécialiste (rare, et ce sont généralement les agents S.A.V. des grands constructeurs).
Je déconseille formellement de se lancer dans une adaptation si l'on n'est pas un "pro" du groupe!
On trouve ce genre d'équipement à partir de 10-15 kVA.
Avatar du membre
soulou
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 22 sept. 2008 18:56
Contact :

Re: groupe eletrogene

Message par soulou »

Merci de toutes ces informations très utile
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités