Bonjour,

J'ai une question.

Je dois faire passer dans une gaine de diametre 20 - 3 circuits luminaires 1,5mm².
MA question est la suivante:
Est ce que je peux faire aller ces 3 circuits jusqu'à la première boite d'encatrement (interrupteur du 1er circuit lumiaire)? et de faire traverser les 2 autres circuits dans cette meme boite d'encastrement?

Merc

Re: câblage

Posté : sam. 26 nov. 2011 21:23
par RFco
Salut


Oui, et non


A voir si les mises en oeuvre respectent le normes


@+

Re: câblage

Posté : sam. 26 nov. 2011 22:57
par Invité
je ne comprends pas ce que tu me dis RFCO?

Re: câblage

Posté : sam. 26 nov. 2011 23:02
par RFco
Ben, Matrix, a tu entendu parler de la NF C 15-520???


De la règle du tiers occupé (au pire)

Re: câblage

Posté : sam. 26 nov. 2011 23:14
par Invité
je ne comprends rien, sois plus explicite ;-)

Re: câblage

Posté : sam. 26 nov. 2011 23:23
par RFco
????????????



!!!!!!!!!!!!!!!!!





...............





***********afnor.xxxx

Re: câblage

Posté : sam. 26 nov. 2011 23:45
par Invité
ne comprenant rien je vais passer une gaine par circuit electrique.... comme ca au moins je serai fidele à la norme

Re: câblage

Posté : dim. 27 nov. 2011 14:08
par Max78
Bonjour,

Ce que veut dire RFco c'est que les normes sont consultables sur le site de l'AFNOR.
Sinon, normalement, il est d'usage dans une gaine, d'avoir au maximum 1/3 du volume occupé par les câbles et 2/3 de libre.

Cordialement,
Max

Re: câblage

Posté : lun. 28 nov. 2011 10:41
par GAS
Bonjour,
Pour m'associer aux propos de RFco et Max78.
Réf. s/§ 3.2.1.2.1 du guide UTE C 15-520 de juillet 2007:

"Dans le cas de conducteurs mis en œuvre après la pose des conduits ou conduits-profilés, la somme des sections d'encombrement des conducteurs (Sn) ne doit pas être supérieure au tiers de la section intérieure (Si) du système de conduits ou de conduits-profilés (Si/3), voir Tableau 7 en 3.2.2.4"

Re: câblage

Posté : lun. 28 nov. 2011 14:05
par Invité
Y a t'il un risque de mettre plus de conducteurs dans une gaine que ce que la norme prévoit?

Exemple gaine diametre 20 3 fils 6mm² ou tube iro diametre 209 fils2.5mm² + 3 fils 1.5mm²?

Merci