Posté : lun. 22 sept. 2008 16:46
par guille74annecy
Bonjours a tous !
Je me tourne encore une fois vers vous pour m'aider dans le choix de l'achat d'un transformateur pour des électroaimant de 24V 3W qui permettrons le maintient de porte ouverte ?
Est ce qu'il y a un calcul qui permet de choisir se transfo ? Quel est il ?
Je vous remercie pour vos réponses ! :-)

Re: Choisir quel type de transformateur pour des électroaimant

Posté : mar. 23 sept. 2008 13:43
par Candela
Bonjour,
Je suppose que votre EA doit être alimenté en courant alternatif...Dans ce cas, la puissance devrait être indiquée en VA, la différence n'est pas mince car s'agissant d'une self pratiquement pure le cosinus n'est évidemment pas bon.
- Si vous avez les VA, prenez une valeur immédiatement supérieure : 4 (un peu juste, on ne sait jamais), 6 ou 8 VA. Un transfo consomme ce qu'il fournit au secondaire + les pertes, donc le surdimensionner n'est pas dramatique
- si vous avez des Watts, il est prudent de tripler au moins la valeur pour obtenir des VA.(donc cos O,33) Si vous avez une source, vous pouvez faire une mesure pour être sûr.
Pas de formule magique comme vous le voyez.

Re: Choisir quel type de transformateur pour des électroaimant

Posté : mar. 23 sept. 2008 21:26
par pinss67
bonsoir

Dites, pour information, quand vous parlez d'électro aimant pour maintenir les portes ouvertes, vous faites allusion à une installation d'alarme incendie? [thinking]

Re: Choisir quel type de transformateur pour des électroaimant

Posté : jeu. 25 sept. 2008 19:55
par Max78
Bonsoir,
pinss67 a écrit :Dites, pour information, quand vous parlez d'électro aimant pour maintenir les portes ouvertes, vous faites allusion à une installation d'alarme incendie? [thinking]
Je me posais la même question, car jusqu'à présent les seuls electroaimants que j'ai vu etaient sur des portes protegeant l'acces à un local sécurisé ou sur une porte coupe feu pour la maintenir ouverte :-)

Mais petite question à toi, mon cher pinss67 le spécialiste de la norme, il y a un problème à changer un transfo nous même sur ce genre de dispositif ? Ou peut-être y a t'il des normes que j'ignore à ce sujet ?

Amicalement,
Max

Re: Choisir quel type de transformateur pour des électroaimant

Posté : ven. 26 sept. 2008 00:04
par guille74annecy
Bonsoir à tous !
Merci pour vos réponse !
En fait ces EA serviront pour maintenir des portes mais qui ne sont pas des porte coupe feux asservie par un CMSI.

Cordialement !