Petit souci va et vient

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
savapas47
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 11 mai 2009 10:06
Contact :

Petit souci va et vient

Message par savapas47 »

Bonsoir

Je viens d'installer un double va et vient dans mon garage et j'ai un petit souci.

Sur l'inter A et B je commande parfaitement le point lumineux interne . Pas de Problème

Pour ce qui est de l’éclairage Externe voila ce qui se passe :

De L'inter A j'allume et j’éteins l'ampoule .
De l'inter B Je ne pas allumer l'ampoule et si celle ci est allumée je ne peut pas l’éteindre . Mais en observant bien il y as une micro coupure . peut être comme si je basculait d'une navette sur l'autre ????
Pour info j'ai mis un point lumineux avec un radar de présence mais je ne pense pas que cela vienne se là

La nuit et le froid m'ayant sorti de mon chantier , pouvez vous me dire dans quel sens orienté mes recherches .

Merci de vos suggestions

Jean jacques
Invité

Re: Petit souci va et vient

Message par Invité »

Bonsoir,
Voyons si j'ai bien compris le fonctionnement de votre installation...

Deux interrupteur vas-et-viens avec deux éclairage (un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur).
Seul l'éclairage extérieur est muni d'un détecteur de mouvement. Ce dernier pose problème.

C'est bien cela ?
Avatar du membre
savapas47
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 11 mai 2009 10:06
Contact :

Re: Petit souci va et vient

Message par savapas47 »

Oui c'est bien cela

Une idée ?
Invité

Re: Petit souci va et vient

Message par Invité »

Une autre question à propos de votre éclairage extérieur ...
Le détecteur de présence est-il "intégré" à l'éclairage ou alors "déporté" ?
Avatar du membre
savapas47
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 11 mai 2009 10:06
Contact :

Re: Petit souci va et vient

Message par savapas47 »

Il est "integré " s'agit d'un projecteur acheté chez ****
Modifié en dernier par Max78 le jeu. 24 nov. 2011 21:12, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éviter de citer des marques :-)
Invité

Re: Petit souci va et vient

Message par Invité »

Il doit y avoir 3 bornes sur le projecteur en question N, L et L1.

N doit être connecté au Neutre
L doit être connecté au directement à la phase
L1 sur le phase du vas et viens ( en série avec les deux interrupteurs)

Je sais pas trop si je suis compréhensible
:s
Avatar du membre
savapas47
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 11 mai 2009 10:06
Contact :

Re: Petit souci va et vient

Message par savapas47 »

Je vais vérifier çà demain mais j'ai un doute car je ne pense mettre trompé car j'ai respecté les couleurs .

J'aurai pensé plutôt à une inversion dans un inter entre 2 fils navette .
Invité

Re: Petit souci va et vient

Message par Invité »

Tenez moi informé...
Il se pourrait que le problème vienne du projecteur en lui même...
bonne soirée
Avatar du membre
savapas47
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 11 mai 2009 10:06
Contact :

Re: Petit souci va et vient

Message par savapas47 »

çà Y est j'ai trouvé !!!!

Dans l'inter A il y avait un fil de navette pas branché au bon endroit !

Merci a ceux qui ont tenté te m'aider
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités