Posté : mer. 23 nov. 2011 19:31
par Invité
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir quel câble utiliser pour me raccorder aux contacts HC du compteur. Ce câble cheminera sous tube iro en compagnie d'un 4 x 10² venant du compteur, sera protégé par D. bipolaire 5A . je bute sur les couleurs de fil (me faudrait un marron pour la phase et un?...) pour le retour sauf que je ne trouve pas ces couleurs pour des câbles en U1000 R2V en 2 x 1.5²...... donc je plante....
protection 5A: ok?
section 2 x 1.5²: ok?
type de câble ? ( câble obligatoire car traversée de bâtiment et partie enterrée)
couleurs ?
En vous remerciant par avance, bonne soirée

Re: câble vers contacts HC sur compteur

Posté : mer. 23 nov. 2011 19:35
par RFco
bonjour


protection 2A maxi

passer un cable de type RO2V 2x1,5mm² ou 3G1,5mm² mini

pour les couleurs, peut importe tout sauf le vert/jaune


@+

Re: câble vers contacts HC sur compteur

Posté : mer. 23 nov. 2011 20:40
par Invité
ok, merci, mais mr le consuel venu faire une visite bilan (reprise d'un ancienne installation avec séparation de compteurs) m'a demandé d'éviter le bleu et je veux pas le contrarier.... ;-) .... et je trouve pas de câble sans bleu.... ça existe?

Re: câble vers contacts HC sur compteur

Posté : mer. 23 nov. 2011 21:05
par Invité
Bonsoir, Tu peux scotcher le fil bleu dans une autre couleur ou alors passer un 5g1,5...

Re: câble vers contacts HC sur compteur

Posté : mer. 23 nov. 2011 21:48
par RFco
désolé, mais avec un câble, on peut utiliser le bleu clair pour autre chose que la fonction neutre

au pire, mettre en place un repérage durable (gaine thermo-rétractable)

si besoin, je vous donnerais le texte normatif vous y autorisant


@+

Re: câble vers contacts HC sur compteur

Posté : mer. 23 nov. 2011 23:42
par Carminas
Bonsoir

+1 avec RFCO

Si vraiment vous voulez ne pas utiliser le bleu, prenez un câble 4G1.5²

@+

Re: câble vers contacts HC sur compteur

Posté : jeu. 24 nov. 2011 10:17
par Invité
merci à tous! j'ai les infos que je souhaitais. A une prochaine [supercontent]