ciruit luminaires
Posté : mar. 22 nov. 2011 11:59
par Invité
Bonjour,
Est-il possible de faire partir plusieurs fils d'un disjoncteur de 16A pour luminaires, pour alimenter 4 pièces différentes?
Ou bien faut-il faire partir 2 fils du disjoncteur pour les amener dans une boite de dérivation et faire les différentes répartitions?
Merci
Cordialement,
Mat
Re: ciruit luminaires
Posté : mar. 22 nov. 2011 12:03
par GAS
Bonjour,
Vous devez passer par une boîte de dérivation.(Art. 526.8 NFC 15-100)
Re: ciruit luminaires
Posté : mar. 22 nov. 2011 12:46
par Candela
Bonjour GAS
GAS a écrit :
Vous devez passer par une boîte de dérivation.(Art. 526.8 NFC 15-100)
Il me semble que cet article ne concerne que les appareils d'installation. Sur les disjoncteurs et interrupteurs modulaires, il est possible de raccorder 2 conducteurs maxi en conservant un serrage équilibré. Plus d'infos sur le
document Promotelec
amicalement.
Re: ciruit luminaires
Posté : mar. 22 nov. 2011 13:56
par GAS
re,
Candela a écrit :l me semble que cet article ne concerne que les appareils d'installation. Sur les disjoncteurs et interrupteurs modulaires, il est possible de raccorder 2 conducteurs maxi en conservant un serrage équilibré.
Si j'ai bien compris, dans le sujet évoqué il s'agit de réaliser un repiquage pour 4 départs différents. Pour plus de précision il faudrait se référer au guide UTE C 15-520.
Le texte auquel je me réfère (Art.526.8) traite bien du
repiquage des conducteurs sur les bornes d'un appareil.
Si ce même texte évoque les socles de Pct., les luminaires et les chemins lumineux, et pour réponse à matrix, j'admets faire une interprétation large du terme appareil et considérer que ce sujet s'apparente bien à un repiquage de conducteurs (le contenu du texte référencé de Promotelec évoquant quand à lui " la capacité des bornes et le nombre de conducteurs par borne
déclarés par le constructeur", sans autre précision).
D'autres avis seraient les bienvenus...

Re: ciruit luminaires
Posté : mar. 22 nov. 2011 14:06
par Invité
Merci.
Re: ciruit luminaires
Posté : mar. 22 nov. 2011 15:19
par Candela
Rebonjour,
Une petite précision : le texte Promotélec est un peu ambigu: il ne dit pas qu'il est interdit de mettre plusieurs conducteurs à condition que le constructeur l'ait prévu, mais que l'on doit s'assurer de leur bon serrage.
Mon interprétation personnelle est que c'est difficile et risqué avec plus de 2 conducteurs, même si des professionnels y arrivent, alors que c'est tout à fait correct avec 2.
Je pense que le sens de l'histoire va vers le principe d'un fil par borne quand c'est un serrage direct, et deux lorsque c'est une borne à cage, mais la norme évolue à petits pas.
Enfin les connexions automatiques présentent une bien meilleure sûreté de contact, le défaut de leurs qualités est une déconnexion malaisée. Il faut savoir ce que l'on veut...
Cordialement
Re: ciruit luminaires
Posté : mar. 22 nov. 2011 16:46
par GAS
Re,
Candela a écrit :Mon interprétation personnelle est que c'est difficile et risqué avec plus de 2 conducteurs, même si des professionnels y arrivent, alors que c'est tout à fait correct avec 2.
C'est également mon opinion.