Page 1 sur 2
Danger dans la rue!
Posté : mer. 16 nov. 2011 21:28
par Invité
Bonjour à tous,
Je suis tombé sur cette vidéo dernièrement et je me demandais si l'un d'entre vous saurait expliqué d'où peut venir le problème de cette ligne éléctrique. Problème de secondaire sur le transfo local? ça se passe en France je précise donc 20 000V et 50hz
Merci à tous
http://www.youtube.com/watch?v=_hn-6nOT-Mk
Re: Danger dans la rue!
Posté : mer. 16 nov. 2011 21:52
par circus
bonsoir,
déjà c'est pas du 20 000 v mais simplement du triphasé 400 v,
probablement un défaut sur le câble de la remontée aéro souterraine avec une série d'amorçage entre phases ou avec le neutre
le câble brûle sur la longueur juste au moment où il arrive en haut du poteau sur le réseau nu
et là avec la série d'amorçage les conducteurs nus ont cédé ce qui fait que cela s’arrête car à mon avis les fusibles aux postes non pas lâchés
en tout pas un pas un problème au secondaire du transfo car un défaut repart toujours à la source donc un défaut au secondaire cela repartirait
vers le primaire donc vers la haute tension et non sur la basse tension
de plus un transfo n'alimente pas qu'un seule départ basse tension mais plusieurs
Re: Danger dans la rue!
Posté : mer. 16 nov. 2011 22:00
par fab
salut ...
c'est presque mon quotidien ( oui , j’exagère un peu....
)
je ne suis pas certain que ce soit en France ... et si sa l'est ce n'est certainement pas 20 000V
partons du principe que c'est en France...
c'est un court circuit sur un réseau BT probablement protégé par des fusibles HPC . ceux ci peuvent mètre plusieurs dizaines de secondes a réagir.
le câble ( qui, vu a quelle vitesse il se consume doit être en alu ) est en court circuit. les conducteurs chauffes et font bruler l'isolent ( d’où les flammes ) 2 conducteurs viennent en contact, se consume trop vite pour que les fusibles dégage, le court circuit disparais en même temps que l'alu fond, mais les flammes restent .... et ça recommence... jusqu’à l’épanouissement du câble en haut du support.
edit : message de circus pendant que je tapais le mien ....
Re: Danger dans la rue!
Posté : mer. 16 nov. 2011 22:15
par circus
fab a écrit :
c'est un court circuit sur un réseau BT probablement protégé par des fusibles HPC . ceux ci peuvent mètre plusieurs dizaines de secondes a réagir.
le câble ( qui, vu a quelle vitesse il se consume doit être en alu ) est en court circuit. les conducteurs chauffes et font bruler l'isolent ( d’où les flammes ) 2 conducteurs viennent en contact, se consume trop vite pour que les fusibles dégage, le court circuit disparais en même temps que l'alu fond, mais les flammes restent .... et ça recommence... jusqu’à l’épanouissement du câble en haut du support.
edit : message de circus pendant que je tapais le mien ....
je me doutais que tu étais en train de répondre, j'avais vu ton nom qui parcourait le forum, j'étais sur que nos messages ce serait croisé
Re: Danger dans la rue!
Posté : mer. 16 nov. 2011 22:33
par fab
je connaissais pas cette vidéo... pourtant je m'en suis fait une petite collection sur youtube ....
Re: Danger dans la rue!
Posté : mer. 16 nov. 2011 23:07
par Max78
Bonjour,
Effectivement, on dirait que le câbles BT provoque un court circuit dès qu'il touche le poteau métallique ce qui explique ces étincelles et ce bruit sourd.
Par contre, c'est étonnant que les fusibles protégeant la ligne n'aient pas fondu. Surement parce qu'ils étaient défectueux ou parce que le courant de court-circuit de ceux-ci était supérieur au court-circuit provoqué entre câble sous tension et poteau. Il y a aussi l'hypothèse de court-circuit pas assez long dans le temps pour que le fusible fasse son boulot.
Cordialement,
Max
Re: Danger dans la rue!
Posté : jeu. 17 nov. 2011 01:13
par fab
Il y a aussi l'hypothèse de court-circuit pas assez long dans le temps pour que le fusible fasse son boulot
c'est assez courant en réseau DP ...
de memoire, par exemple, les fusible 125A HPC ( les plus faibles utilisé en réseau DP ) peuvent mettre 2 mn a fondre sur un C/C de 1000A. certes un C/C de 1000A c'est assez faible... mais ça donne une idée... surtout quand il y a des 400A en place avec un court jus loin sur un câble de branchement .
pas besoin de support métal. les flammes brule l'isolant....
Re: Danger dans la rue!
Posté : jeu. 17 nov. 2011 12:29
par Invité
Merci à tous pour vos réponses, je suis bien impressionné par vos connaissances repsectives.
je confirme que c'est en france, c'est même à reims visiblement.
Re: Danger dans la rue!
Posté : dim. 13 janv. 2013 06:51
par Invité
davolt a écrit :Bonjour à tous,
Je suis tombé sur cette vidéo dernièrement et je me demandais si l'un d'entre vous saurait expliqué d'où peut venir le problème de cette ligne éléctrique. Problème de secondaire sur le transfo local? ça se passe en france je précise donc 20 000V et 50hz
Merci à tous
http://www.youtube.com/watch?v=ewdi89DNbRs
bonsoir oh! le lien est mort cordialement
Re: Danger dans la rue!
Posté : dim. 13 janv. 2013 11:14
par fab
salut,
oui, la vidéo a été supprimée ... par youtube ?
j'ai des lien de vidéos du même type si tu veux.