Tirer fils dans tube IRL

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
savapas47
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 11 mai 2009 10:06
Contact :

Tirer fils dans tube IRL

Message par savapas47 »

Bonjour

Je vais bientôt faire l'installation électrique de mon garage.
Je vais poser en apparent sous tubes IRL

J'ai pas mal de coudes Tés et boites de dérivations à poser .

Comment passer les fils dans les tubes ?

Je pensait préparer les tubes en faisant un pose provisoire et les sortir pour enfiler mes fils et ensuite reposer l'ensemble .

Est ce la bonne solution ?

Merci de vos retours d'expérience

Jean Jacques
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7284
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tirer fils dans tube IRL

Message par RFco »

salut


oui, c'est la meilleure solution, faire un montage "a blanc"


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tirer fils dans tube IRL

Message par Candela »

Bonsoir,
Sinon, vous pouvez utiliser du câble en "montage métro".

Cordialement
Invité

Re: Tirer fils dans tube IRL

Message par Invité »

Bonjour,

J'ai refais tout l'installation électrique de mon garage + extérieur récemment en tube IRO.
Si je puis me permettre, je vous conseille tout d'abord de:
- fixer les interrupteurs+prises
- De faire les tracés (passage des tubes) soit au fil bleu ou encore le meilleur au niveau laser
- Le perçage pour les embases (personnellement j'ai percé tous les 40 cm)
- Fixer les embases
- Commencer a couper quelques longueurs de tubes au dimensions souhaités
- Passer les câbles dans les 2 ou 3 longueurs déjà coupée, puis commencer à fixer vos tubes, c'est une fois cela réalisé vous pouvez poser vos coudes tés, etc...


cordialement,

Mat
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités