Huisseries métalliques

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Huisseries métalliques

Message par Invité »

Bonsoir à tous,

J'aimerais savoir si , dans le cadre de bureaux d'une usine, les huisseries métalliques doivent être reliées à la terre en sachant que des interrupteurs traverseront les montants de ces huisseries .

Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Huisseries métalliques

Message par Didier62 »

bonjour,
pour moi, pas desoin de mettre les chassis à la terre sauf si on est dans une salle d'eau.
maxdedax a écrit :des interrupteurs traverseront les montants de ces huisseries .
les cables (ou fils électriques) seront sous gaine ?
@+
Invité

Re: Huisseries métalliques

Message par Invité »

Oui. Les cables seront sous gaines.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Huisseries métalliques

Message par philippe68 »

bonjour,
si les huisseries supportent du matériel électrique elles doivent être reliées au conducteur de protection.
Cordialement
Invité

Re: Huisseries métalliques

Message par Invité »

En résumé, si l'accès à un bureau est matérialisé par une huisserie métallique vitrée et une porte, et que ,à l'intérieur d'un des montants de cette huisserie, circule une gaine avec un cable pour alimenter un interrupteur, cette huisserie doit être reliée à la terre. Quelqu'un peut-il vraiment me le confirmer ??
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Huisseries métalliques

Message par Max78 »

Bonjour,

Durant la construction de mon ancien bureau (des open space transformés en bureau individuel avec du BA13, du verre et des huisseries en métal) j'avais vu les gars reliés les huisseries à la terre car il y avait les interrupteurs encastrés dedans. Après dire c'est normatif ou obligatoire je n'en sais rien.

Cordialement,
Max
Invité

Re: Huisseries métalliques

Message par Invité »

Merci. Ca m'oriente sur une réponse positive à ma question.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Huisseries métalliques

Message par GAS »

Bonjour,
Je confirme les propos de philippe68 car si l'on observe:
- d'une part la définition du terme "masse" (art.232.8) dans la NFC-15-100 qui précise:
"partie conductrice accessible.
partie conductrice d'un matériel, susceptible d'être touchée, et qui n'est pas normalement sous tension, mais peut le devenir lorsque l'isolation principale est défaillante."

- d'autre part le s/§ 411.3.1.2 ("Les masses simultanément accessibles doivent être connectées à la même prise de terre" et le s/§ 415.2.1 relatif à la liaison équipotentielle supplémentaire ("La liaison équipotentielle supplémentaire doit comprendre toutes les parties conductrices simultanément accessibles, qu'il s'agisse des masses des matériels fixes ou des éléments conducteurs, y compris, dans la mesure du possible, les armatures principales du béton armé utilisées dans la construction des bâtiments. A ce système équipotentiel doivent être reliés les conducteurs de protection de tous les matériels, y compris ceux des prises de courant."),
il convient, dans le cas évoqué par maxdedax, de relier à la terre les parties d'huisseries concernées en opérant une liaison d'équipotentialité. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Huisseries métalliques

Message par philippe68 »

Bonjour
Pour plus de précisions et pour compléter l'article donné par GAS on peut aussi citer le guide UTE C15 520 et notamment le tableau 16 qui parle des mises à la terre des huisseries métalliques
Et je confirme bien mes propos la mise à la terre est bien obligatoire , l'huisserie devenant une masse métallique

Cordialement
Invité

Re: Huisseries métalliques

Message par Invité »

Merci à tous pour vos réponses.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités