cable d'alimentation exterieur

Posté : mer. 9 nov. 2011 18:50
par Invité
salut

je me pose une question, je dois faire arriver un câble d'alim et une terre pour un tableau divisionnaire.

le tableau principale se trouve sous un escalier en colimaçon en béton, et faut que je monte d'un étage.

est -il possible de faire passer ce câble sur la façade extérieur pour passer l’étage et ensuite revenir a l’intérieur? est ce au norme??

on voit bcp pour des lumiere ou courant faible mais pour une alim ca ce fait???

merci

Re: cable d'alimentation exterieur

Posté : mer. 9 nov. 2011 20:42
par Invité
Bonsoir

Oui c'est possible de passer en façade, mais attention si vous étes en copropriété il faut l'accord du syndic ou des copropriétaires avant toute modification sur la façade. (surtout pour des perçements de murs)
A+

Re: cable d'alimentation exterieur

Posté : mer. 9 nov. 2011 23:22
par Invité
Oki

Faut il le mettre sous gaine??

Merci

Re: cable d'alimentation exterieur

Posté : mer. 9 nov. 2011 23:29
par RFco
Salutatous


un câble s'il est de type RO2V n'a pas besoin de gaine, de tbe type IRL pour etre posé en extérieur et en apparent


@+