La puissance apparente assignée est une valeur de
dimensionnement (section conducteurs, fer, refroidissement) : il s'agit de la puissance absorbée dans les conditions de laboratoire suivantes :
-tension assignée au primaire
-intensité assignée au primaire
-intensité assignée au secondaire (I2 =
![sym11 [z_sym04]](./images/smilies/z_sym04.gif)
I1,
![sym11 [z_sym04]](./images/smilies/z_sym04.gif)
est le rapport de transformation)
Dans ces conditions, U2 est quelconque et la puissance réelle au secondaire dépend de la chute de tension U2o -U2.
Ce calcul est totalement réversible avec :
-tension assignée au secondaire (alimentation par ce côté)
-intensité assignée au secondaire et au primaire (en désignant par "primaire" l'enroulement de tension la plus élevée, il s'agit la d'un essai en réversibilité)
-tension quelconque au primaire
Il est bien clair que normativement, le possesseur d'un transfo de 1000 kVA ne dispose pas de cette puissance utilisable, sauf à surcharger son transfo...