Bonjour,
Voilà, j'ai le problème suivant sur une installation domestique (maison) ancienne (une trentaine d'années).
L'alimentation est en triphasé, il y a un disjoncteur EDF (protection différentiel 500mA), puis dans le tableau électrique, des disjoncteurs unipolaires à fusible (les neutres sont tous raccordés sur le même bornier), aucun différentiel dans le tableau électrique.
A ma connaissance, il y a toujours eu des problèmes de coupures aléatoires du disjoncteur. Ces coupures interviennent n'importe quand (journée, nuit, quelque soit la météo, l'humidité, été ou hiver).
Ce qui est étrange, c'est que ça peut très bien ne pas couper pendant plusieurs semaines voire 2/3 mois, puis des fois quand ça s'y met, ça peut disjoncter une dizaine de fois dans la journée. Je n'ai pas pu constater de rapport par rapport à une charge électrique particulière (ça peut le faire alors qu'il n'y a rien de plus que d'habitude d'alimenté)...
J'ai lu pas mal d'articles et parcouru différents forums et je me posais la question du rôle éventuel du triphasé (par rapport à du monophasé): on parle souvent de problème de déclenchements intempestifs suite à des déséquilibres de charge entre les phases. Est-ce que c'est simplement le fait que le disjoncteur coupe parce que l'intensité max sur une phase dépasse le maxi du disjoncteur (ex disjoncteur réglé sur 3x12A, et une phase dépasse les 12A), ou il y a des problèmes plus complexes de perturbations si on est déséquilibré en-dessous de la limite (ex 1x5A, 1x10A et 1x2A sur les phases) ?
Merci pour l'aide !
Déclenchements aléatoires disjoncteur EDF (triphasé)
-
Invité
Re: Déclenchements aléatoires disjoncteur EDF (triphasé)
Bonsoir
Un déséquilibre de phase ne peut pas faire déclancher le disjoncteur, par contre une phase trop chargée qui dépasse l'intensité max le fera tomber.
Sur quelle intensité est reglé votre disj?
Un coup de pince ampéremetrique en sortie disj peut vous donner une indication.
Voir aussi du coté d'une perte de courant a la terre, ce serait alors la fonction differentielle qui ferais declancher le disj.
Avez vous des differentiels 30 ma sur votre tableau de répartition?
A+
Un déséquilibre de phase ne peut pas faire déclancher le disjoncteur, par contre une phase trop chargée qui dépasse l'intensité max le fera tomber.
Sur quelle intensité est reglé votre disj?
Un coup de pince ampéremetrique en sortie disj peut vous donner une indication.
Voir aussi du coté d'une perte de courant a la terre, ce serait alors la fonction differentielle qui ferais declancher le disj.
Avez vous des differentiels 30 ma sur votre tableau de répartition?
A+
-
Invité
Re: Déclenchements aléatoires disjoncteur EDF (triphasé)
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Non, comme indiqué dans mon 1er message, aucun différentiel, juste des disjoncteurs unipolaires.
Je n'ai plus en tête l'intensité sur le disjoncteur, mais c'est assez élevé il me semble (surtout que ça disjoncte en été alors qu'il n'y a pratiquement plus que 2 frigos d'alimentés).
Donc j'imagine que c'est effectivement le différentiel.
Je vais faire des tests
Merci pour votre réponse.
Non, comme indiqué dans mon 1er message, aucun différentiel, juste des disjoncteurs unipolaires.
Je n'ai plus en tête l'intensité sur le disjoncteur, mais c'est assez élevé il me semble (surtout que ça disjoncte en été alors qu'il n'y a pratiquement plus que 2 frigos d'alimentés).
Donc j'imagine que c'est effectivement le différentiel.
Je vais faire des tests
-
Invité
Re: Déclenchements aléatoires disjoncteur EDF (triphasé)
Même PB, les déclenchements sont complètement aléatoires et sont indépendants des charges sur les phases. S'il s'agissait d'un appareil défectueux je pense que cela déclencherait à chaque fois que cet appareil est branché... je prévois de refaire mes deux tableaux de distribution (le principal + celui de l'extension) car l’existant n’est plus d’actualité d’autant que la normalisation a beaucoup évolué.
Mon disjoncteur principal est réglé sur 30A et le différentiel est du 500mA
Je prévois entre autre des interrupteurs différentiels qui n’existaient pas à l’origine.
Je reste en triphasé, même si ça pose des PB d’équilibrage et j’ai essayé de répartir au mieux en fonction des utilisations et des heures d’utilisation.
Il me reste à faire des mesures d’isolement sur 2 travées pour lesquelles j’ai quelques doutes concernant d’éventuels courants de fuites. Mais n’ayant pas de mégohmmètre, même pas un vieux coucou à magnéto ça ne va pas être facile et il hors de question que j’en achète un. Vu le coût pour un appareil que je vais utiliser pendant deux ou trois jours, le temps de contrôler mon installation.
Il faudrait que je puisse en louer un mais où... Voir m’en faire prêter un...
PB d’isolement ou de mauvais retour sur une ligne? Je ne peux pas le savoir pour le moment d'autant que le défaut n'étant pas franc...
Si quelqu'un peux m'éclairer car si mon domaine professionnel était électrotechnique, ça n'avait aucun rapport avec les installations domestiques?
Mon disjoncteur principal est réglé sur 30A et le différentiel est du 500mA
Je prévois entre autre des interrupteurs différentiels qui n’existaient pas à l’origine.
Je reste en triphasé, même si ça pose des PB d’équilibrage et j’ai essayé de répartir au mieux en fonction des utilisations et des heures d’utilisation.
Il me reste à faire des mesures d’isolement sur 2 travées pour lesquelles j’ai quelques doutes concernant d’éventuels courants de fuites. Mais n’ayant pas de mégohmmètre, même pas un vieux coucou à magnéto ça ne va pas être facile et il hors de question que j’en achète un. Vu le coût pour un appareil que je vais utiliser pendant deux ou trois jours, le temps de contrôler mon installation.
Il faudrait que je puisse en louer un mais où... Voir m’en faire prêter un...
PB d’isolement ou de mauvais retour sur une ligne? Je ne peux pas le savoir pour le moment d'autant que le défaut n'étant pas franc...
Si quelqu'un peux m'éclairer car si mon domaine professionnel était électrotechnique, ça n'avait aucun rapport avec les installations domestiques?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Déclenchements aléatoires disjoncteur EDF (triphasé)
bonsoir
ce genre d'appareil se loue voir les grandes enseignes spécialisées, ca coute 35/40€
@+
ce genre d'appareil se loue voir les grandes enseignes spécialisées, ca coute 35/40€
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Déclenchements aléatoires disjoncteur EDF (triphasé)
Bonjour,
Pour faire suite à mon 1er message, j'ai donc commencé à faire des tests.
J'ai placé en tête de circuit (donc entre le disjoncteur "EDF" 500mA et le tableau électrique un disjoncteur différentiel 30mA tétrapolaire.
J'ai remonté un à un les disjoncteurs unipolaires et tout a tenu. Ensuite, j'ai réalimenté les différents appareils pour tester.
Là, enfin quelque chose: en alimantant la multiprise télé-hifi, le ddr tétra saute. J'éteins la multi-prise, j'essaie de remettre le tétra, il ne tient pas. Je réitère 3-4 fois (donc toujours multiprise éteinte), et là c'est le disjoncteur EDF qui tombe au moment où le tétra 30mA reste en haut. Je remets ensuite le disjoncteur EDF en route et là plus de problème. Je remets la multiprise à nouveau en fonction et toujours aucun problème.
Je précise que la multiprise est branchée sur une prise bipolaire (pas de prise de terre). De toute façon, aucun appareil n'a une fiche de terre.
2 petites questions:
1) pourquoi après quelques essais sur le 30mA, c'est finalement le disjoncteur EDF qui tombe ?
2) quelqu'un a une idée sur le problème général ?
Merci !
Pour faire suite à mon 1er message, j'ai donc commencé à faire des tests.
J'ai placé en tête de circuit (donc entre le disjoncteur "EDF" 500mA et le tableau électrique un disjoncteur différentiel 30mA tétrapolaire.
J'ai remonté un à un les disjoncteurs unipolaires et tout a tenu. Ensuite, j'ai réalimenté les différents appareils pour tester.
Là, enfin quelque chose: en alimantant la multiprise télé-hifi, le ddr tétra saute. J'éteins la multi-prise, j'essaie de remettre le tétra, il ne tient pas. Je réitère 3-4 fois (donc toujours multiprise éteinte), et là c'est le disjoncteur EDF qui tombe au moment où le tétra 30mA reste en haut. Je remets ensuite le disjoncteur EDF en route et là plus de problème. Je remets la multiprise à nouveau en fonction et toujours aucun problème.
Je précise que la multiprise est branchée sur une prise bipolaire (pas de prise de terre). De toute façon, aucun appareil n'a une fiche de terre.
2 petites questions:
1) pourquoi après quelques essais sur le 30mA, c'est finalement le disjoncteur EDF qui tombe ?
2) quelqu'un a une idée sur le problème général ?
Merci !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités