Passage de 4 fils pilote à 6 fils pilote

Posté : lun. 31 oct. 2011 19:54
par Invité
Bonjour,

Acutellement équipée d'un système de chauffage classique par simples convecteurs, je désirerai passer à des radiateurs à inertie réputés plus efficaces et plus économe.

Toutefois, il est toujours fait référence à 6 fils pilotes alors qu'à priori je ne dispose que de 4 fils pilotes.
Mes questions sont donc les suivantes:

- Comment passer de 4 fils pilote à 6 fils pilote le plus simplement possible (ou le plus économiquement possible)?
- Existe t il d'autres moyens d'obtenir les 6 fonctions différents proposées que de simplement passée une gaine?

Merci de m'éclairer car je suis novice dans la matière.

Re: Passage de 4 fils pilote à 6 fils pilote

Posté : lun. 31 oct. 2011 21:41
par Carminas
Bonjour

En fait on parle de 4 ordres ou 6 ordres et non pas de 4 fils ou 6 fils.

Il suffit d'un seul fil pilote, pour véhiculer les 6 ordres qui sont :
- confort
- éco
- arrêt
- hors gel
- confort -1°C
- confort -2°C
La plupart du temps les 2 derniers ne servent pas.

@+