Contrôleur Permanent d'Isolement

Posté : dim. 30 oct. 2011 18:50
par Invité
Bonjour,

Je voudrais savoir ce qu'il se passe quand l'on appui sur le bouton test du CPI SM21 de chez Merlin Gerin ? Le report d'alarme est-il effectué ? Le disjoncteur coupe t-il l'alimentation ? A quoi sert le réglage AL. REL. "On" ou "Off" ?
Ce CPI est destiné à surveiller hors tension l’isolement d'un moteur de désenfumage mis en service uniquement en cas de sinistre.

Photo du CPI ---> http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... gerin.jpg/

Cordialement,

Re: Contrôleur Permanent d'Isolement

Posté : lun. 31 oct. 2011 11:49
par Candela
Bonjour,
La réponse est LA: le relais de sortie et la LED AL OK sont mis en ou hors service par le commutateur. Le test simule un défaut et teste toute la chaîne; il ne provoque pas l'ouverture du circuit de commande ni l'allumage de la LED si le commutateur est sur off. L'alarme s'effectue normalement dans les deux cas.
Cordialement

Re: Contrôleur Permanent d'Isolement

Posté : lun. 31 oct. 2011 19:25
par Invité
Ok merci bien, donc le test intégré provoque les mêmes actions qu'un test avec les résistances ?

Re: Contrôleur Permanent d'Isolement

Posté : lun. 31 oct. 2011 22:39
par Candela
Bonsoir,
un_terrien a écrit : donc le test intégré provoque les mêmes actions qu'un test avec les résistances ?
Oui, il permet de qualifier toute la chaîne.
Cordialement.